ਪਾਲਣਾ ਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ! ਲਿੰਕੀ ਜੰਪਿੰਗ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/19, 12:06
ਕੇ vieuxclou
bonjour,
ਮੈਂ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਹਾਂ.
ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਘਰ ਦੀ ਖਰੀਦ (ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ) ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਥ੍ਰੀ-ਫੇਜ਼ (ਸੈਲਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਇੰਜਨ ਸੰਪ, ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ)

ਸੈਕੰਡਰੀ ਟੇਬਲ ਗਰਾਉਂਡ ਫਲੋਰ, ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ.ਐੱਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐਕਸ. ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਟੇਬਲ (ਲੱਕੜ) ਸੈਲਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੁਲੈਕਟਰ ਡੀ ਐਸ ਹੈ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਡ੍ਰਿੰਬਲ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਓਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਿਮਕੀ ਕਾ .ਂਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ.
ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ. (ਮੈਂ ਲਿਮਕੀ ਕਾ counterਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇਖਿਆ
ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ)
ਲਿਖਿਆ: 12 KW, ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 4000VA.

ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਆਚਣਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਈਡੀਐਫ (ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਯੂਰੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ) ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ.
ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ (ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਵਿੱਚਬੋਰਡ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ)

ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ. :P

ਜਵਾਬ: ਪਾਲਣਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੈਨਲ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/19, 12:24
ਕੇ sicetaitsimple
Oldclou ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗੁਆਚਣਾ, ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਈਡੀਐਫ (ਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ. ਯੂਰੋ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਫੀਸ) ਅਤੇ ਟੇਬਲ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਗਲ ਫੇਜ਼ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੈ.
ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰੋ (ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦੇ ਸਵਿੱਚਬੋਰਡ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਕੀਮਤ)


ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ' ਤੇ 500 cost ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇ! ਸੰਤੁਲਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਗਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ).
ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਥੋੜੀ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ "ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ" ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 9 ਦੀ ਬਜਾਏ 12kVA, ਜਾਂ 20 € / ਸਾਲ ਦੀ ਬਚਤ ਬਾਰੇ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਥੋੜਾ ਦਿਲਾਸਾ, ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਦਿਲਾਸਾ ਵੀ!
ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ.

ਜਵਾਬ: ਪਾਲਣਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੈਨਲ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/19, 12:48
ਕੇ Christophe
sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਕ ਸਕਿੰਟ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ' ਤੇ 500 cost ਖਰਚ ਆਉਣਾ ਪਵੇ! ਸੰਤੁਲਨ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਕ ਗਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੰਭਵ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ (ਸਭ ਕੁਝ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ).


ਜੇ ਕੇਬਲ ਇੱਕ ਮੀਟਰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ (ਜਾਂ ਕਈਂ ਕਈਂ ਵੀ) ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ...

ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਰਕਟ ਤੇ energyਰਜਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਕਰਣ ... ਜੋ ਲਏ ਗਏ 2 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ ... ਥੋੜਾ ਤੋੜ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ!

Oldclou ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਡ੍ਰਿੰਬਲ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਓਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਿਮਕੀ ਕਾ .ਂਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ.


ਮੋਟੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਣਾ ਇਹ 7-8 kW ਕਮਲੀਟਿਡ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪੜਾਅ' ਤੇ ਹੈ 30-35 A ... ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 4000 VA ਪ੍ਰਤੀ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...

ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕੀ ਦੁਆਰਾ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਅਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਲਿੰਕ ਹੈ?

ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਗਾਹਕੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸ਼ਾਇਦ ਮੋਨੋ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ...

ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ-ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ 2 ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਮੀਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਹੈ (ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਕ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸਿਰਫ 3 ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗਿਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ...)!
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ (ਈਡੀਐਫ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ 5000 rather ਤੋਂ 500 ask ਪੁੱਛੇਗਾ).

ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 3 V + N ਦੇ 230 ਪੜਾਅ? ਕਿ ਇਹ ਹੈ?

ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਬੈਲਜੀਅਮ ਵਿਚ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਐਕਸਨਯੂਐਮਐਂਗਐਕਸ V ਦੇ ਬਿਨਾਂ N ਦੇ 3 ਪੜਾਅ ਹਨ ... ਇਸ ਲਈ ਪੜਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 127 V.

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਿਰਫ ਲਿੰਕੀ ਛਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅਸੰਤੁਲਨ ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਦੁਆਰਾ ਸੰਰਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗਾਹਕੀ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਖਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਸਿਮੂਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ...

ਜਵਾਬ: ਪਾਲਣਾ ਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ! ਲਿੰਕੀ ਜੰਪਿੰਗ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/19, 13:07
ਕੇ GuyGadebois
ਘਰ ਵਿਚ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕ੍ਰਮਬੱਧ ਅਤੇ ਮੋਨੋ ਸਨ. ਤੋੜਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸੀ. ਇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਇਕ ਅਸ਼ੁੱਧ ਧਰਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ. ਮੈਂ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ.

ਜਵਾਬ: ਪਾਲਣਾ ਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ! ਲਿੰਕੀ ਜੰਪਿੰਗ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/19, 13:08
ਕੇ Christophe
ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਲਿੰਕ ਹੈ?

ਜਵਾਬ: ਪਾਲਣਾ ਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ! ਲਿੰਕੀ ਜੰਪਿੰਗ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/19, 13:40
ਕੇ GuyGadebois
Christopher ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਲਿੰਕ ਹੈ?

ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ. ਪਰ ਲਿੰਕੀ ਜਲਦੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਿਆ. ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ.

ਜਵਾਬ: ਪਾਲਣਾ ਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ! ਲਿੰਕੀ ਜੰਪਿੰਗ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/19, 13:45
ਕੇ vieuxclou
ਸਲਾਹ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ.

ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਛਾਂਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਇਸ ਲਈ 3 ਪੜਾਅ ਦੇ 230 V + ਨਿਰਪੱਖ.
(ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ 230V ਵਿਚਕਾਰ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ 400V)
ਈਡੀਐਫ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਵੇਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਗਾਹਕੀ ਤ੍ਰੈ ਦੀ ਇਕੋ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੋਨੋ.

ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ 18KVA ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਪੀ ਕਾ counterਂਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ?
ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 6000VA ਪ੍ਰਤੀ ਪੜਾਅ 'ਤੇ 4000VA ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਆਰਾਮ ਲਈ
ਮੇਰੀ ਤਿੰਨ-ਪੜਾਅ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ?

ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?

ਜਵਾਬ: ਪਾਲਣਾ ਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ! ਲਿੰਕੀ ਜੰਪਿੰਗ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/19, 13:48
ਕੇ GuyGadebois
Oldclou ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?

ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਈਗਰੇਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. : Cheesy:

ਜਵਾਬ: ਪਾਲਣਾ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਪੈਨਲ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/19, 13:51
ਕੇ sicetaitsimple
Christopher ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੋਨੋ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਰੁਚੀ ਸਿਰਫ ਲਿੰਕੀ ਛਾਲਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਵੇਗੀ ....


ਪਹਿਲਾ ਟੀਚਾ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ?

ਪੀਐਸ: ਉਸੇ ਉਮਰ ਦੇ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਅਤੇ ਵੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਤੋਂ, ਮੋਨੋ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ, ਈਡੀਐਫ ਦੁਆਰਾ ਗਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਕ ਪੂਰਨ ਨਿਰੀਖਣ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ (ਭੂਮੀਗਤ ਹਵਾ ਦਾ ਰਸਤਾ) , ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਐਕਸ.ਐਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਤੋਂ ਐਕਸ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐਕਸ ਕੇਵੀਏ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ.

ਜਵਾਬ: ਪਾਲਣਾ ਟੇਬਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਤਿੰਨ ਪੜਾਅ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨਹੀਂ! ਲਿੰਕੀ ਜੰਪਿੰਗ!

ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06/11/19, 13:55
ਕੇ izentrop
bonjour,
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਧੋਤੀ ਗਈ ਮਸ਼ੀਨ, ਡ੍ਰਿੰਬਲ ਡ੍ਰਾਇਅਰ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਓਵਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਲਿਮਕੀ ਕਾ counterਂਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ.
ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਵਨ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਉਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ 32 A ਸਰਕਟ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?
ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰੇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ... ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਜੇ ਟੇਬਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. : Wink:

ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਹੀਟਿੰਗ? ਸਮੁੰਦਰੀ ਧਰਤੀ?