ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ dede2002 » 22/12/13, 16:52

ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,

ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ:
ਲੋਕੈਸ਼ਨ ਜਿਨੀਵਾ ਦੇਸ਼ 46 ° ਉੱਤਰ, 500 ਮੀਟਰ.
ਵੱਡੇ ਘਰ (ਜ ਛੋਟੇ ਇਮਾਰਤ ...) ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਪਰਿਵਾਰ 4, ਔਸਤ 'ਤੇ 18 ਲੋਕ.

ਖਪਤਕਾਰ DHW, ਇਸ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ, ਕਈ ਵਾਰ 300 ਚਲਾ ਹੂਲਾ. 60 1 ਦਾ ° H 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ...

ਇਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ, ਛੱਤ ਮੈਨੂੰ ਰਿੱਜ 'ਤੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਦੋ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ' ਤੇ, ਮੁੱਖ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, 4 ਮਿ.ਲੀ. ਦੱਖਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਅਤੇ 6m, ਉੱਚ ਤੇ 2.5 ਮਿ.ਲੀ. SE ਪਾਸੇ ਦੇ ਤਲ 'ਤੇ ਕਤਾਰਬੱਧ.
ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠ ਛੋਟੇ ਚਿਮਨੀ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ.

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ, ਫੋਟੋ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਮਾਊਟ.
ਛੱਤ ° (ਐਸ-SE) 150 ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਅਤੇ 30 ਬਾਰੇ ° 'ਤੇ ਪਛਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ,

ਚਿੱਤਰ

ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 2 ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਵਰਤੋ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਪ੍ਰੈਡਸ਼ੀਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ.
ਲਿਖਤੀ ਪਹੁੰਚ, ਗਰਮੀ ਨੁਕਸਾਨ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਨਾ ਰਹੇ ਹਨ.
ਸੂਰਜੀ ਝਾੜ ਸੀਜ਼ਨ ਅਤੇ ਛੱਤ ਕੋਣ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਣੇ ਜਾਣਗੇ.
ਹੇਠ, ਊਰਜਾ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪੈਨਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰੀ ਲਈ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ.

ਚਿੱਤਰ

ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਦੀਆ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ :D

ਚਿੱਤਰ

ਪੈਨਲ ਹਵਾਈ ਸਰੋਵਰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਪਾਣੀ ਹੀਟਰ 60l ਹੈ.
ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਸਭ ਕੰਨ ਰਿਹਾ!
A+
0 x

dede2002
Grand Econologue
Grand Econologue
ਪੋਸਟ: 782
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/10/13, 16:30
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਜਿਨੀਵਾ ਦੇਸ਼
X 76

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ dede2002 » 22/12/13, 19:00

ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ:
ਹਵਾਈ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ.
ਬਾਕੀ 'ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
0 x
dede2002
Grand Econologue
Grand Econologue
ਪੋਸਟ: 782
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/10/13, 16:30
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਜਿਨੀਵਾ ਦੇਸ਼
X 76

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ dede2002 » 25/12/13, 10:50

ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦੀ ਉਲਟੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਵਿਚ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ ਆਸ ਹੈ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਬਫਰ DHW ਦੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?

ਚਿੱਤਰ

ਚਿੱਤਰ

A+
0 x
dede2002
Grand Econologue
Grand Econologue
ਪੋਸਟ: 782
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/10/13, 16:30
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਜਿਨੀਵਾ ਦੇਸ਼
X 76

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ dede2002 » 25/12/13, 16:17

ਚਿੱਤਰ
0 x
ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 1521
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 25/12/05, 18:03
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 7
ਸੰਪਰਕ:

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt » 25/12/13, 23:06

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਬਾਲ 60L ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੰਪ Ps1 ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗਾ ... ਪਰ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਨਲ ਖਾਲੀ ਹਨ.
ਅਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 2000l glycol ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਇੱਕ ਐਕਸ਼ਚੇਜ਼ਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੋਚਦੇ ਹੋ?
0 x

dede2002
Grand Econologue
Grand Econologue
ਪੋਸਟ: 782
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/10/13, 16:30
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਜਿਨੀਵਾ ਦੇਸ਼
X 76

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ dede2002 » 26/12/13, 10:50

ਹੈਲੋ ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt :D ,

2000. glycol ਇੱਕ ਬਿੱਟ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵੇਗਾ ...

ਮੈਨੂੰ ਚੁਬਾਰੇ ਵਿਚ ਸਰੋਵਰ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਕਿ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਛੱਤ cellar ਲਿੰਕ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਨਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ.

coolant ਦੀ ਕੁੱਲ ਮਾਤਰਾ 100 ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
ਦੋ ਗੁਬਾਰੇ DHW ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੇਗੀ.

ਬਾਕੀ 'ਤੇ ਤਰਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤਰਲ / ਹਵਾਈ ਵਾਲੀਅਮ ਅਨੁਪਾਤ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ.

ਪੰਪ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਧੱਕਣ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਰਕਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿੱਸਾ siphon ਵਿਚ, ਪੰਪ ਫਿਰ ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਬੂੰਦ ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਤੁਪਕੇ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ.

ਊਰਜਾ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ.

ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ: http://conseils.xpair.com/actualite_exp ... isques.htm

ਅਸਲ ਵਿਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਕਈ ਕੋਟਸ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਹਰ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਗੇਅਰ ਪਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਮਾਊਟ ਤੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਸਰੋਵਰ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਸਰੋਵਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਨਲ ਅਲੱਗ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤੀ ਸਰਕਟ ਨਾਲ ਲੱਭਣ ਲਈ.

ਵਿੱਚ ਸਵੈ-ਖਾਲੀ ਵੇਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਖਾਲੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.
ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ antifreeze ਮੈਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਨਾਲ, ਉਬਾਲ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਰਕਟ ਖੋਰ ​​ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
ਬੰਦ ਸਰਕਟ ਦੇ ਮਕਸਦ ਇਲਾਵਾ ਆਕਸੀਜਨ ਦੁਹਰਾਉਣ ਬਚਣ ਲਈ ਹੈ.
ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ antifreeze ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝੱਗ ਨਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰੇਗਾ!
ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਹੈ.

ਇੱਕ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ Holidays
0 x
ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 1521
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 25/12/05, 18:03
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 7
ਸੰਪਰਕ:

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt » 26/12/13, 15:15

ਓ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਟਾਈਮ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਬਾਰੇ streamers ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ.

ਪੰਪ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਾਮ੍ਹਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਪ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ... ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਕਾਲਮ ਦੀ ਉਚਾਈ ਫਰਕ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਹੈ.
0 x
dede2002
Grand Econologue
Grand Econologue
ਪੋਸਟ: 782
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/10/13, 16:30
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਜਿਨੀਵਾ ਦੇਸ਼
X 76

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ dede2002 » 26/12/13, 17:44

ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਟਾਪ (1bar) + ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ Air (1bar) ਦੇ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਕਾਰਨ.

ਮੈਨੂੰ ਗੇਜ ਦੀ ਪਾਲਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹੋਵੋਗੇ.

ਬੂੰਦ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸਰਕਟ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ (0.5 ਮੀਟਰ.).
ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਟ ਨਿਭਾ ਪੰਪ ਘੱਟ ਵਸੂਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਮੈਨੂੰ ਗਰਮੀ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੈਨਲ ਦੇ ਲਾਭਦਾਇਕਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈਰਾਨ?
ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜੇ ਮੈਨੂੰ exchangers> ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਗੇ overheated ਪੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਮ ਬੰਦ ਸਾਰੇ ਸਟਾਕ> ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ...
ਕੀ ਫ਼ਰਜ਼ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਈ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਦੀ?
0 x
ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 1521
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 25/12/05, 18:03
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 7
ਸੰਪਰਕ:

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt » 26/12/13, 18:23

ਸਰੋਵਰ ਵਿਚ 1 ਪੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਪ 1 ਪੱਟੀ ਧੱਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਚਾਈ ਜ ਆਦਰਸ਼ਕ, ਪੈਨਲ ਦੇ ਉਚਾਈ ਲਾਪਤਾ ਹਨ.

ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਮ ਹੈ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਸੀ? ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ 'ਤੇ 2 ਜ਼ਿਮਬਾਬਵੇ ਗਰਮ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ?
0 x
dede2002
Grand Econologue
Grand Econologue
ਪੋਸਟ: 782
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/10/13, 16:30
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਜਿਨੀਵਾ ਦੇਸ਼
X 76

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ dede2002 » 26/12/13, 19:31

ਜੀ ਦੋ interchanges ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ 25m2 ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚਣ ਜੇ?
ਨਹੀ ਪੈਨਲ ਵਾਪਸੀ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਪ ਦੇ ਵਹਾਅ modulate, ਅਤੇ ਉੱਚ-ਤਾਪਮਾਨ ਪੈਨਲ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਖੇਡਣ ਦਾ?
ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਹਵਾਈ ਪੈਨਲ ਨੂੰ 180 200 ° ° ਜ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ, ਥਰਮਲ ਸਦਮਾ ਅਤੇ ਤਰਲ ਉਬਾਲ ...?

ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਫ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਟਾਕ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਸਵੇਰੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਹੀ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਦੇ ਦਬਾਅ ਕਰਨ ਲਈ, ਪੰਪ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ 'ਤੇ ਦਬਾਅ, cavitation ਬਚਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਕਟ ਸ਼ੁਰੂ, ਸਰਕਟ ਸਰੋਵਰ ਥੱਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਪ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਸਿਖਰ, 0.5 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੈ.