ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ




ਕੇ darwenn » 05/01/18, 11:44

ਹੈਲੋ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਐਮਪੀਪੀ ਟੀ 30 ਏ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਲਈ 3 ਸੂਰਜੀ ਪੈਨਲਾਂ 12 ਵੀ 110 ਡਬਲਯੂ. ਅਤੇ ਮੇਰੀ 130 ਏ / ਐਚ ਬੈਟਰੀ ਸੀ, ਇਕ ਵਾਰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੇ, ਸਿਰਫ 65 ਜਾਂ 70% ਤੇ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਧੁੱਪ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੇ ਚਾਰਜ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ. ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ 12.5 ਵੀ / 65 ਜਾਂ 70% (ਹੌਲੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਬੈਟਰੀ) 'ਤੇ ਆ ਗਈ. ਮੈਂ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਬੈਟਰੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਰਤਾਰਾ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੈਟਰੀ ਸਿਰਫ 70% ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਗਲਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ 4 ਡਬਲਯੂ 12 ਵੀ ਬਲਬ ਵੱਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ (ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ), ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਲਬ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਲਬ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਸਧਾਰਣ?

ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ 13.8V (ਪੀਵੀ ਓਐਫ) ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਪਰ ਮੈਂ 12.8 ਵੀ 'ਤੇ ਲੋਡ ਆਨ ਅਤੇ 10.8 ਵੀ' ਤੇ ਲੋਡ-ਆਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ.

ਫੋਟੋ ਵਿਚ ਚਾਰਜ 78% ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਮਾਨ ਸਲੇਟੀ ਹੈ (ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 2A)

ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸਹਿਜਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 2 ਬੈਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਇਕ ਨਵੇਂ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ.

DSC_0102.JPG


ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ.
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Gaston
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 1910
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 04/10/10, 11:37
X 88

ਜਵਾਬ: ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ




ਕੇ Gaston » 05/01/18, 13:54

darwenn ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਜਦੋਂ ਚਾਰਜ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਪਲੱਸ ਨੂੰ 4 ਡਬਲਯੂ 12 ਵੀ ਬਲਬ ਵੱਲ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹਾਂ (ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ), ਪਰ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਲਬ ਚਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਚਾਰਜਿੰਗ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਲਬ ਜਾਰੀ ਹੈ. ਸਧਾਰਣ?
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਲਝਣ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ: "ਲੋਡ" ਟਰਮੀਨਲ ਓਵਰਲੋਡ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਚਾਲਿਤ ਉਪਕਰਣ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ (ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ).
ਇੱਕ ਪੀਵੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰ (ਇੱਕ ਵਿੰਡ ਟਰਬਾਈਨ ਤੋਂ ਉਲਟ) ਇੱਕ ਓਵਰਲੋਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡਿਸਪੀਪੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਲੋਡ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਬਿਜਲੀ ਬਾਰੇ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ ...

darwenn ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਮੈਂ ਬੈਟਰੀ ਵਿੱਚ 13.8V (ਪੀਵੀ ਓਐਫ) ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚਾਰਜ ਕੱਟਣ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਲੀਡ-ਐਸਿਡ ਬੈਟਰੀ ਲਈ, ਪੂਰਾ ਚਾਰਜ 14V ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ. (ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 14,4V). ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਉਂ ਭਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ.

darwenn ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਪਰ ਮੈਂ 12.8 ਵੀ 'ਤੇ ਲੋਡ ਆਨ ਅਤੇ 10.8 ਵੀ' ਤੇ ਲੋਡ-ਆਫ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ.
ਇਹ ਡਿਸਚਾਰਜ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਜੇ ਬੈਟਰੀ 10,8V ਵੱਲ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ LOAD ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ (ਤਾਂ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ) ਅਤੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਇਹ 12,8V ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
0 x
darwenn
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਪੋਸਟ: 510
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 16/07/09, 17:43
X 9

ਜਵਾਬ: ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ




ਕੇ darwenn » 05/01/18, 14:15

ਧੰਨਵਾਦ ਗੈਸਟਨ

ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੀਵੀ ਆਫ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ 14.4V ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 13.8V ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲੋਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਵਰਟਰ ਨੂੰ 12V -> 220V ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 10 ਵਰਗ ਵਰਗ ਤਾਰ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ 1500W ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ. ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ (ਗਰਮੀਆਂ) ਵਿਚ 300 ਡਬਲਯੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ?
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Gaston
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 1910
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 04/10/10, 11:37
X 88

ਜਵਾਬ: ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ




ਕੇ Gaston » 05/01/18, 14:21

darwenn ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਆਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਪੀਵੀ ਆਫ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ 14.4V ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 13.8V ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੈਟਰੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਾਰਜਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ.

darwenn ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਲੋਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਆਉਟਪੁੱਟ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਨਵਰਟਰ ਨੂੰ 12V -> 220V ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ (ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ)? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ 10 ਵਰਗ ਵਰਗ ਤਾਰ ਭਾਗ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ 1500W ਕਨਵਰਟਰ ਹੈ. ਕੀ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਇਹ ਜਾਣਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੋ ਸਮੇਂ (ਗਰਮੀਆਂ) ਵਿਚ 300 ਡਬਲਯੂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ?
ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ, ਲੋਡ ਆਉਟਪੁੱਟ 1500 ਡਬਲਯੂ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿਰਫ 300 ਡਬਲਯੂ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਰੀਲੇਅ (ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ) ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਬੈਟਰੀ ਵੋਲਟੇਜ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਕਨਵਰਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਨਵਰਟਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.
0 x
darwenn
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਪੋਸਟ: 510
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 16/07/09, 17:43
X 9

ਜਵਾਬ: ਮੇਰੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ




ਕੇ darwenn » 05/01/18, 14:32

ਹਾਂ, ਕਨਵਰਟਰ ਦਾ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਬੰਦ ਕੁਝ ਖਾਸ ਥ੍ਰੈਸ਼ੋਲਡ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਲੋਡ ਆਉਟਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ.
0 x