UPS ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ

ਕਿਸ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਖਤਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ. ਆਕੂਪੇਸ਼ਨਲ ਰੋਗ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਖ਼ਤਰੇ (ਐਸਬੈਸਟਸ, ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ, ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਵੇਵ ...), ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਤਰਾ (ਕੰਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤਣਾਅ, ਨਸ਼ੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ...) ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀ (ਤੰਬਾਕੂ, ਸ਼ਰਾਬ ...).
ਵਿਨਸਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 7
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 30/03/21, 17:45

UPS ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ




ਕੇ ਵਿਨਸਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ » 30/03/21, 22:38

bonjour,

ਮੈਂ 600V 12Ah ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 74V 12Ah ਕਾਰ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਐਂਟਰੀ ਲੈਵਲ 7VA ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ

ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ.

ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲਣਗੇ?
0 x

ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
izentrop
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 8880
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 17/03/14, 23:42
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Picardie
X 737
ਸੰਪਰਕ:

Re: UPS ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ




ਕੇ izentrop » 31/03/21, 00:01

bonjour,
ਇੱਕ 7 ਏ ਬੈਟਰੀ 0.7 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਏ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਓ.
ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 100 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ...

ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ::
PC ਲਈ ਬੈਕਅਪ UPS?
1 x
"ਵੇਰਵੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ" ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਚੀ
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਮੈਕਰੋ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 4322
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 04/12/08, 14:34
X 461

Re: UPS ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ




ਕੇ ਮੈਕਰੋ » 31/03/21, 07:35

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ 600 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੱਟ-ਅੰਤ 10Va ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ .... ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ .... ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਰਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 1.1 ਵਾਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5) ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 7Ah ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ...
1 x
ਸਿਰਫ਼ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ. ਇਹ ਉਥੇ ਇਤਫ਼ਾਕ ਹੈ ਕਿ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਲਾਹ ਹੈ ...
ਵਿਨਸਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 7
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 30/03/21, 17:45

Re: UPS ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ




ਕੇ ਵਿਨਸਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ » 05/04/21, 20:33

izentrop ਨੇ ਲਿਖਿਆ:bonjour,
ਇੱਕ 7 ਏ ਬੈਟਰੀ 0.7 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ 10 ਏ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਫਲੋਟਿੰਗ ਤੇ ਜਾਓ.
ਵਾਹਨ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 100 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜਿਸ ਲਈ ਇੱਕ ਫਲੋਟਿੰਗ ਵੋਲਟੇਜ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਏਗੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ...

ਇਹ ਚਾਰਜਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਅਨੁਕੂਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ. ::
PC ਲਈ ਬੈਕਅਪ UPS?

ਹਾਂ ਇਹ ਪੀਸੀ ਲਈ ਬੈਕਅਪ ਇਨਵਰਟਰ ਹੈ, ਅਚਾਨਕ ਕੀ ਚਾਰਜਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ aptਾਲਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ?
0 x
ਵਿਨਸਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 7
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 30/03/21, 17:45

Re: UPS ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ




ਕੇ ਵਿਨਸਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ » 05/04/21, 20:47

ਮੈਕਰੋ ਲਿਖਿਆ:ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ 600 ਗੁਣਾ ਵਧੇਰੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘੱਟ-ਅੰਤ 10Va ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ .... ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ .... ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਵਰਟਰ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ 'ਤੇ ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. 1.1 ਵਾਰ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 1.5) ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ 7Ah ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡਿਸਚਾਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ...

ਵਾਹ! ਇਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਾਈਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ : ਰੋਲ:
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਕਤੀ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਜਿਥੇ ਮੇਰਾ ਇਨਵਰਟਰ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਘੰਟੇ (ਲਗਭਗ) ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ?
0 x

ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Forhorse
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 2196
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 27/10/09, 08:19
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Perche Ornais
X 177

Re: UPS ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ




ਕੇ Forhorse » 05/04/21, 22:42

ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
1 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
izentrop
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 8880
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 17/03/14, 23:42
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Picardie
X 737
ਸੰਪਰਕ:

Re: UPS ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ




ਕੇ izentrop » 06/04/21, 02:44

ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: 10 ਮਿੰਟ https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
60 ਡਬਲਿਯੂ.ਐੱਚ. ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਘਟਾਓ ਘਾਟਾ, ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ

70 ਏਐਚ ਦੇ ਨਾਲ, 300 ਡਬਲਯੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ 30 ਅਤੇ 80 ਘੰਟੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ.
1 x
"ਵੇਰਵੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ" ਲਿਓਨਾਰਡੋ ਦਾ ਵਿੰਚੀ
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Obamot
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 19409
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 22/08/09, 22:38
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: regio genevesis
X 2450

Re: UPS ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ




ਕੇ Obamot » 06/04/21, 06:07

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਇਸ ਵਰਗੀ ਇਕ ਬਹੁਭਾਗੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬੈਟਰੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ (?): https://fr.vidaxl.ch/e/8019887384976/ba ... jQQAvD_BwE

ਵੇਰਵਾ
ਉੱਚ ਏਜੀਐਮ ਤਕਨੀਕ ਨਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬੈਟਰੀ.

ਇਹ ਬੈਟਰੀ ਝਿੱਲੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਤੰਤਰ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਭਾਲ ਮੁਕਤ ਹੈ. ਇਹ ਮਾਡਲ ਬਣਾਉਣ, ਅਲਾਰਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ, ਸੌਰ ਸਿਸਟਮ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਈਟਿੰਗ, ਆਦਿ.

ਨਿਰਧਾਰਨ
ਮਾਪ: 151 x 65 x 94 ਮਿਲੀਮੀਟਰ (ਡਬਲਯੂ x ਡੀ ਐਕਸ ਐਚ)
ਧਰੁਵ ਪ੍ਰਬੰਧ:.
ਟਰਮੀਨਲ ਦੀ ਕਿਸਮ: F1
ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਕਿਸਮ: B00
ਸਮਰੱਥਾ: 7 ਆਹ
ਵੋਲਟੇਜ: 12 ਵੀ

_______________________


ਹੁਣ, ਇਕ ਹੋਰ ਸਰੋਤ ਵਜੋਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ usਕੁਸ-ਓਂਡੁਲਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਬਦਲਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ (ਏਪੀਸੀ, ਬੇਲਕਿਨ, ਬੈਸਟ ਪਾਵਰ, ਕੋਮਪੈਕ, ਈਸੀਯੂਐਸ, ਈਮਰਸਨ, ਐਮਜੀਈ, ਰਾਇਲੋ, ਪਾਵਰਵਰ… ਆਦਿ) ਦੇ ਇਨਵਰਟਰਾਂ ਲਈ “ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਬੈਟਰੀਸ ਕਿੱਟ (ਕੇਬੀਆਰ)” (ਵਾਧੂ ਬੈਟਰੀਆਂ) ਹਨ.
ਉਹ ਇਹ “ਰਿਫਬਰਿਸ਼ਡ” (ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ) ਇਨਵਰਟਰ ਵੀ ਵੇਚਦੇ ਹਨ.

ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਵਰਟਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ "ਵਧੇਰੇ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ" ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਨਹੁੰਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਸੀਈ ਦੇ ਮਿਆਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਗ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਹੈ. ਜੇ ਬੈਟਰੀ / ਇਨਵਰਟਰ ਜੋੜਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ (ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਤੋਂ) ਕੀ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ? ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਇਨਵਰਟਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. https://www.sma-france.com/centre-de-co ... c1011.html

ਇਹ ਇਕ ਮੌਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ!
1 x
ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ-ਕਲੱਬ "ਮਜ਼ਾਕੀਆ”: ABC2019 (ਬੋਜ਼ੋ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਆਈਜ਼ੈਨਟ੍ਰੋਪ (ਮਿਸੈਂਥਰੋਪ) ਪੇਡਰੋਡੇਲਵੇਗਾ (ਸਾਬਕਾ PB2488), ਸਿਸੇਟੈਟਸਿੰਪਲ (ਕਿਕੀ),
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
plasmanu
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 2450
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 21/11/04, 06:05
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: 07170 Lavilledieu viaduct
X 49

Re: UPS ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ




ਕੇ plasmanu » 06/04/21, 09:42

ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ: ਜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਇਰਨ ਵਾਂਗ ਚੀਕਦੀ ਹੈ: ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ.
ਪਰ ਇਹ ਇਕ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਦੂਰੀ ਤੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ ਹੈ
1 x
"ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਈਵਿਲ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਏਵਿਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ" 3 ਛੋਟੇ ਬਾਂਦਰ ਮਿਜਾਰੂ
ਵਿਨਸਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 7
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 30/03/21, 17:45

Re: UPS ਅਤੇ ਬੈਟਰੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ




ਕੇ ਵਿਨਸਐਕਸਯੂ.ਐੱਨ.ਐੱਮ.ਐੱਮ.ਐਕਸ » 06/04/21, 19:42

izentrop ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਇਹ ਮਾਡਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਦਾ ਹੈ: 10 ਮਿੰਟ https://www.boutique-econologique.fr/on ... p-669.html
60 ਡਬਲਿਯੂ.ਐੱਚ. ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਘਟਾਓ ਘਾਟਾ, ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ

70 ਏਐਚ ਦੇ ਨਾਲ, 300 ਡਬਲਯੂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਚਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ 30 ਅਤੇ 80 ਘੰਟੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਹੈ.

ਇੱਕ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਨਵਰਟਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 10 ਐਮਐਸ (ਮਿਲੀਸਕਿੰਟ) ਦਾ ਬਦਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੱਲਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ ਜੋ ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ! :?
0 x


 