ਬਿਜਲੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਆਈਟੀ ਅਧਿਕਤਮ-ਤਕਨੀਕੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ, DIY, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਨਵ3KW-220v ਦੇ ਗਰਮ ਰਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਅਧਿਕਤਮ-ਤਕਨੀਕੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦਾ ਸਾਮਾਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ. ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਵਰਤਣ, ਕੰਮ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਨ, ਸਾਜ਼ੋ ਚੋਣ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਪਿਰਜੈਟੇਸ਼ਨ ਵਨਡੇ ਅਤੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ. ਵੇਵ ਅਤੇ ਇਲੈਕਟਰੋਮੈਗਨੈਟਿਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ.
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
fabio.gel
ਚੰਗਾ éconologue!
ਚੰਗਾ éconologue!
ਪੋਸਟ: 282
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 06/03/08, 13:33
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: 14 - Calvados
X 4

3KW-220v ਦੇ ਗਰਮ ਰਿਸਟਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਘਟਾਓ

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ fabio.gel » 27/12/12, 08:53

ਹੈਲੋ

J'ai fais l'acquisition d'une résistance électrique d'occasion Rotex de 3 Kw pour mettre dans mon CESI.

Pour l'instant j'ai un abonnement de 3 Kw d’où mon problème.

Vu que je souhaites éviter d'augmenter la puissance de mon compteur pour une raison éconologique , je me posais la question si par l'intermédiaire d'un montage il n'y a pas possibilités de réduire la puissance de celle-ci ?

Merci pour vos réponses,schéma ou autre...

Fabio
0 x
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ....

ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
fabio.gel
ਚੰਗਾ éconologue!
ਚੰਗਾ éconologue!
ਪੋਸਟ: 282
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 06/03/08, 13:33
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: 14 - Calvados
X 4

Utilisation d'un variateur de lumiere ?

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ fabio.gel » 27/12/12, 12:26

Est ce que je peux utiliser un variateur de lumière de ce type ?

2000w max en sortie et sa fonctionne en 230 v

http://www.simradio.fr/product.php?id_product=33001

ਚਿੱਤਰ
0 x
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ....
BobFuck
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਪੋਸਟ: 534
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 04/10/12, 16:12
X 1

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ BobFuck » 27/12/12, 13:54

Ça marchera (sous réserve que le triac supporte 3kW 30% du temps versus 2kW tout le temps) mais ça va parasiter ton secteur à mort.

Il eut mieux valu une résistance de 1kW...
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
fabio.gel
ਚੰਗਾ éconologue!
ਚੰਗਾ éconologue!
ਪੋਸਟ: 282
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 06/03/08, 13:33
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: 14 - Calvados
X 4

qu'entends tu par parasiter ?

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ fabio.gel » 27/12/12, 14:00

BobFuck ਨੇ ਲਿਖਿਆ:Ça marchera (sous réserve que le triac supporte 3kW 30% du temps versus 2kW tout le temps) mais ça va parasiter ton secteur à mort.

Il eut mieux valu une résistance de 1kW...


Salut BobFuck

Qu'entends tu par parasiter ?
0 x
ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਧੀਆ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰੱਦੀ ਸੰਸਾਰ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੀ ....
BobFuck
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਪੋਸਟ: 534
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 04/10/12, 16:12
X 1

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ BobFuck » 27/12/12, 14:09

C'est un gradateur, donc le courant ne sera pas sinusoidal du tout... enfin si tu n'as pas d'équipement électronique sensible, pourquoi pas !
0 x

Alain ਜੀ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 3044
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 03/10/08, 04:24
X 1

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Alain ਜੀ » 27/12/12, 15:17

Y'a qu'à remplacer le triac par un plus puissant ou tu peut faire ce montage simple:

http://www.astuces-pratiques.fr/electro ... -et-schema


Tu remplce le triac BTA10-400B par un BTA16-600B pour supporter le 3000 watts de ta résistance.
0 x
ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਖਾ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਲੋਚਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ.
Alain
Dirk ਪਿੱਟ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 2081
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/01/08, 14:16
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: isere
X 67

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Dirk ਪਿੱਟ » 27/12/12, 17:58

ਇੱਥੇ ਸਰਲ ਹਨ:
ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਰੋਧਕ ਪੈਰਲਲ ਵਿਚ ਕਈ ਰੋਧਕਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅਕਸਰ 3
ਸਿਰਫ 1 ਜਾਂ 2 ਅਨਪਲੱਗ ਕਰੋ.
ਚਿੱਤਰ
0 x
ਚਿੱਤਰ
ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਹਾਥੀ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 6646
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 28/07/06, 21:25
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਸੰਸਾਰ ਦੇ Charleroi ਕਦਰ ....
X 6

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ ਹਾਥੀ » 27/12/12, 19:02

ਚੰਗੇ ਡਿਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਰੋਇਡਿਅਲ ਸਵੈ-ਡਰਮਿੰਗ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਅੱਧਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਇਡ ਹੈ.
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: 400 ਵੀ, 15 ਐੱਮ ਪੀ. ਅਤੇ ਇੱਕ radੁਕਵਾਂ ਰੇਡੀਏਟਰ.
0 x
ਹਾਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਆਨਰੇਰੀ éconologue PCQ ..... ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਅਸਲ CO2 ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ! http://www.caroloo.be
Alain ਜੀ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 3044
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 03/10/08, 04:24
X 1

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Alain ਜੀ » 27/12/12, 19:36

ਹਾਥੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਚੰਗੇ ਡਿਮਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੋਰੋਇਡਿਅਲ ਸਵੈ-ਡਰਮਿੰਗ ਲੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.

ਅੱਧਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੜੀ ਵਿਚ ਇਕ ਡਾਇਡ ਹੈ.
ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ: 400 ਵੀ, 15 ਐੱਮ ਪੀ. ਅਤੇ ਇੱਕ radੁਕਵਾਂ ਰੇਡੀਏਟਰ.


Un condensateur en paralélle à la sortie fait bien le travail pour les parasites.

J'ai fabriqué plusieurs (color organ) ces systèmes de lumières qui fonctionnent avec la musique et pas de problème de parasites avec un condo en sortie, si on parle de variateur de moteur c'est différent et on n'utilise pas des triacs mais des SCR ou des Mosfet pour générer une pseudo pulse et là on doit utiliser un self, mais celà dépend de la rapidité d'oscillation car les plus récent de basse puissance n'utilise plus de self mais un seul condo en sortie.


La diode certes diminue la puissance mais pas l'ampérage maxi et débalancer la phase n'a aucun avantage, surtout si on est sur le réseau car le compteur va enrégistrer la valeur maxi de l'exploitation complète de la phase(sinus).
0 x
ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤਿੱਖਾ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਾਮਿਲ ਆਲੋਚਨਾ ਚੰਗਾ ਹੈ.

Alain
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਹਾਥੀ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 6646
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 28/07/06, 21:25
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਸੰਸਾਰ ਦੇ Charleroi ਕਦਰ ....
X 6

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ ਹਾਥੀ » 27/12/12, 19:59

ਅਲੇਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ:

l'ampérage maxi et débalancer la phase n'a aucun avantage, surtout si on est sur le réseau car le compteur va enrégistrer la valeur maxi de l'exploitation complète de la phase(sinus).


Permets moi de douter. Ou alors le problème sera le même avec un gradateur. Et si ton compteur fait cela, c'est qu'il a été placé par des escrocs.
0 x
ਹਾਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਆਨਰੇਰੀ éconologue PCQ ..... ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਅਸਲ CO2 ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ! http://www.caroloo.be




  • ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ
    ਜਵਾਬ
    ਵਿਚਾਰ
    ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ

ਪਿੱਛੇ "ਬਿਜਲੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਅਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ: ਅਧਿਕਤਮ-ਤਕਨੀਕੀ, ਇੰਟਰਨੈੱਟ ', DIY, ਰੋਸ਼ਨੀ, ਸਮੱਗਰੀ, ਅਤੇ ਨਵ" ਨੂੰ

ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਣ ਹੈ?