bonjour,
ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਲਗਭਗ 180m2 ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ Okofen PES 15 ਪੈਲੇਟ ਬਾਇਲਰ ਬਾਹਰੀ ਸਿਲੋ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਣ-ਕਨੈਕਟਡ ਸੋਲਰ ਹੀਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਾਰ ਤੱਟ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਰਾਤ ਨੂੰ 5°C ਅਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਧੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ 18°C ਅਤੇ ਸਲੇਟੀ ਜਾਂ ਬਰਸਾਤੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 14°C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੈਂਸਰ (ਕਮਰੇ ਦਾ ਥਰਮੋਸਟੈਟ) ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਰੇਡੀਏਟਰ ਗਰਮ ਹਨ। ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ (ਟੀ ਆਰਾਮ, ਘਟਾਈ, ਆਦਿ) ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਵੇਦਕ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਗੇਬਲ 'ਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਥਿਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਰਵ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬਾਇਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ 70° 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਕਟ ਤੋਂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਇਲਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿਓ... ਮੈਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਓਕੋਫੇਨ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੇ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਿਦਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਬਾਇਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਉਸਨੇ ਇਸ ਵਾਲਵ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ €500 ਹੈ।
ਕੀ ਇਹ ਹੱਲ ਢੁਕਵਾਂ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਲਈ, ਕੋਈ ਮਾਹਰ ਨਹੀਂ, ਥ੍ਰੀ-ਵੇਅ ਵਾਲਵ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਤਰੀਕਾ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਕਟ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੂਪ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਟਰ ਆਊਟਲੈਟ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਗਰਮ ਹੀਟਿੰਗ, ਇਸਲਈ ਗਰਮੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੋਧਣਾ?
ਉਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਾਇਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਪਮਾਨ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ।
cordially
ਓਕੋਫੇਨ PES 1 ਬਾਇਲਰ ਵਿਵਸਥਾ
Re: Okofen PES 1 ਬਾਇਲਰ ਵਿਵਸਥਾ
bonjour,
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਧਰੋਹ ਹੈ!
ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ V3V ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਕੋਫੇਨ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ।
1/ ਬਾਇਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ।
ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ,
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਰੂਮ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ V3V ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਵ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਨਟ ਸੈੱਟਪੁਆਇੰਟ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਅੰਬੀਨਟ ਸੈੱਟਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੋਫੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਕੋਫੇਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਧਰੋਹ ਹੈ!
ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ V3V ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਕੋਫੇਨ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ।
1/ ਬਾਇਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ।
ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ,
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਰੂਮ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ V3V ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਵ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਨਟ ਸੈੱਟਪੁਆਇੰਟ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਅੰਬੀਨਟ ਸੈੱਟਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੋਫੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਕੋਫੇਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
0 x
Re: Okofen PES 1 ਬਾਇਲਰ ਵਿਵਸਥਾ
[quote="Pilpoill"]ਹੈਲੋ,
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਧਰੋਹ ਹੈ!
ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ V3V ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਕੋਫੇਨ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ।
1/ ਬਾਇਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ।
ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ,
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ.
1.png
ਰੂਮ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ V3V ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਵ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਨਟ ਸੈੱਟਪੁਆਇੰਟ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਅੰਬੀਨਟ ਸੈੱਟਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੋਫੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਕੋਫੇਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
2. png[/quote
ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ,
ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਹੀ ਸਰਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਬਾਇਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਟੀ ਸੀਮਾ (ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ 70°) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਦੋ ਨੱਥੀ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3V ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਟੋਵ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਆਇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,4 ਟਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਟ ਡੀਜ਼ੂਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੋਫੇਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪੈਲੇਟ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਅੰਡਰਫਲੋਰ ਹੀਟਿੰਗ, ਆਦਿ...) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਰਣਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.
ਗੈਸ ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਓਕੋਫੇਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤਤਾ ਹੈ?
cordially
ਖੇਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਧਰੋਹ ਹੈ!
ਇਕੱਲੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।
ਲੰਬਾਈ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ V3V ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਕੋਫੇਨ ਸਥਾਪਨਾ ਹੈ।
1/ ਬਾਇਲਰ ਸਿਰਫ਼ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੀਟਿੰਗ ਸਰਕਟ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਭੇਜਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਅਸਲ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਬਿਨਾਂ।
ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ,
ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ.
1.png
ਰੂਮ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਅਤੇ ਇੱਕ V3V ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਰਵ ਆਪਣੇ ਲਈ ਬੋਲਦੇ ਹਨ।
ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਨਟ ਸੈੱਟਪੁਆਇੰਟ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਮਾਪੇ ਹੋਏ ਅੰਬੀਨਟ ਸੈੱਟਪੁਆਇੰਟ ਕਰਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਕੋਫੇਨ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੈੱਟ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਕੋਫੇਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਾਂਗ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ.
2. png[/quote
ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ,
ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਹੀ ਸਰਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਬਾਇਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਟੀ ਸੀਮਾ (ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ 70°) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਦੋ ਨੱਥੀ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3V ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਟੋਵ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਆਇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,4 ਟਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਟ ਡੀਜ਼ੂਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੋਫੇਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪੈਲੇਟ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਅੰਡਰਫਲੋਰ ਹੀਟਿੰਗ, ਆਦਿ...) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਰਣਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.
ਗੈਸ ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਓਕੋਫੇਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤਤਾ ਹੈ?
cordially
0 x
Re: Okofen PES 1 ਬਾਇਲਰ ਵਿਵਸਥਾ
ਪੈਟਰਿਕ 83 ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
ਚੰਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ,
ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀ ਫੀਡਬੈਕ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਦਰਅਸਲ, ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਹੀ ਸਰਕੂਲੇਟਰ ਨੂੰ ਕੱਟਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਬਾਇਲਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈੱਟ ਟੀ ਸੀਮਾ (ਮੈਮੋਰੀ ਤੋਂ 70°) ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗਾ।
ਦੋ ਨੱਥੀ ਗ੍ਰਾਫਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ 3V ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 2014 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਇਸਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਲੱਕੜ ਦਾ ਸਟੋਵ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੁਆਇਲਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਠੰਡੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 1,4 ਟਨ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਕੋਟ ਡੀਜ਼ੂਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਹੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਾਂਗਾ। ਓਕੋਫੇਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸਪਸ਼ਟ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਮੈਨੂਅਲ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। ਪੈਲੇਟ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ (ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਅੰਡਰਫਲੋਰ ਹੀਟਿੰਗ, ਆਦਿ...) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਸਲਾਹ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪਹਿਲੀ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਵਰਣਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਹਿੱਸਾ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ.
ਗੈਸ ਕੰਡੈਂਸਿੰਗ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਓਕੋਫੇਨ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਅਸੰਗਤਤਾ ਹੈ?
cordially
ਮੁੜ,
ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਘਾਟ ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ.
ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ 'ਤੇ €500 ਘੱਟ ਨਾਮ ਦੇ ਯੋਗ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ...
ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਵਿੱਚ (ਇਸ ਲਈ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਲਗਭਗ), ਇੱਕ ਸਰਕੂਲੇਟਰ ਜੋ ਚਾਲੂ/ਬੰਦ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਰਾਮ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ.
ਓਕੋਫੇਨ ਰੂਮ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੜਤਾਲਾਂ ਸਿਰਫ ਵਾਇਰਡ ਹਨ।
ਕਾਹਦੇ ਲਈ ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਓਕੋਫੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਸਦੀ ਭਵਿੱਖੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮ ਕੀਤੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਵਿੱਚ।
ਇਹ ਓਕੋਫੇਨ ਵਰਗਾ ਦਿਸਦਾ ਹੈ
0 x
-
- ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ
- ਜਵਾਬ
- ਵਿਚਾਰ
- ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ
-
- 10 ਜਵਾਬ
- 3267 ਵਿਚਾਰ
-
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ ਕੇ ਕਲੇਕਲਮ
ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ
26/12/23, 11:05ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ forum : ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ...
-
- 1 ਜਵਾਬ
- 2106 ਵਿਚਾਰ
-
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ ਕੇ ਆਰਥਰ ਡੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ
17/11/23, 16:59ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ forum : ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ...
-
- 33 ਜਵਾਬ
- 6856 ਵਿਚਾਰ
-
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ ਕੇ Obamot
ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ
25/02/23, 19:49ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ forum : ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ...
-
- 2 ਜਵਾਬ
- 3188 ਵਿਚਾਰ
-
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ ਕੇ ਕਾਕਟੇਲ 07
ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ
03/01/23, 19:54ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ forum : ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ...
-
- 24 ਜਵਾਬ
- 18817 ਵਿਚਾਰ
-
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ ਕੇ EasyGui
ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ
16/02/23, 16:58ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ forum : ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ...
ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ "ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ..."
ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ forum : ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ 421 ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ