ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਨਵਾਂ ਈਸਾਈਪੈਲ ਪੈਲਿਟ ਬਾਇਲਰ (ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਵਾਲੀ ਓਕੋਫਨ ਉਤਪਾਦ) ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਸੈਂਸਰ ਅਤੇ ਇਕ ਕਮਰਾ ਥਰਮੋਸਟੇਟ (ਈਸੈਸਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਓਕੋਫੇਨ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੈ: ਚਿੱਟਾ, ਵੱਡਾ ਨੋਕ ਅਤੇ ਦੋ) ਬਾਲਣ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ "Esc" ਅਤੇ "ਐਂਟਰ" ਬਟਨ).
ਮੇਰਾ ਘਰ ਮੰਜ਼ਿਲ 2 100 ਜ਼ਮੀਨੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਪਲੱਸਤਰ ਲੋਹੇ radiators ਅਤੇ ਸਟੀਲ radiators ਆਰ + 1 (ਸਾਰੇ thermostatic ਵਾਲਵ ਪੂਰੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾਲ) ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ m² ਹੈ.
ਮੈਂ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਲੈਣ ਲਈ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ.
ਮੈਨੂੰ 21,5 (ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੁਆਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਤਾਪਮਾਨ) ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ 19,5 ° C ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਪਵੇਗਾ.
ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ forum ਕਈ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਂਗਾ: ਸਥਿਰ ਪੁਆਇੰਟ 35 ° C ਅਤੇ 1,3 ਦੇ ਢਲਾਨ.
ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਘੱਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਬਿੰਦੂ 40 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਢਲਾਨ ਨੂੰ 1,1 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ 24h ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ. ਬੋਇਲਰ ਆਊਟਲੇਟ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਮੈਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ 42,5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਜ਼ (ਅਧਿਕਤਮ ਅਧਿਕਤਮ 45 ° C) ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਢਲਾਨ ਨੂੰ 1.0 ਤੱਕ ਘਟਾ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ. ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ
ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀ. ਏ. ਦੁਆਰਾ 21,5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਗਰੇਡ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਹੈ. ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੋ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 21,5 ° C ਹੈ.
ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਗਿਆ ਹਾਂ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਦੁਆਰਾ ਮਾਪਿਆ ਤਾਪਮਾਨ ਇਸ ਲਈ ਗਲਤ ਹੈ ????? ਇਸ ਲਈ ਮੈਨੂੰ 21,5 ° C ਨੂੰ 19,5 ° C ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ????
ਕੀ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ
ਥਾਮਸ
ਇੰਜਪਲੇਬਲ ਬਾਇਲਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ
Re: Easypell ਬਾਇਲਰ ਸੈਟਿੰਗ
bonjour,
ਜੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਪੰਪ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 26 ° ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 20 ° ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ.
ਬਾਇਲਰ ਬਾਹਰਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਇਹ ਗਰਮੀ ਪੰਪ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰਕਟ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ 26 ° ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 20 ° ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਫੁੱਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ.
ਬਾਇਲਰ ਬਾਹਰਲੇ ਤਾਪਮਾਨ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ.
0 x
Re: Easypell ਬਾਇਲਰ ਸੈਟਿੰਗ
ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ.
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ-ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 49 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਲ ਦੇ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ
ਥਾਮਸ
ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤੈਅ-ਪੁਆਇੰਟ ਅੰਬੀਨਟ ਤਾਪਮਾਨ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ 49 ਡਿਗਰੀ ਸੈਂਟੀਲ ਦੇ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ
ਥਾਮਸ
0 x
Re: Easypell ਬਾਇਲਰ ਸੈਟਿੰਗ
ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕ "ਕਮਰਾ ਥਰਮੋਸਟੇਟ" ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੁੱਖ ਕਮਰੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਹੈ. ਅਤੇ ਇਕ ਬਾਹਰੀ ਸੈਂਸਰ.
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਕ ਕਮਰਾ ਸੈਸਰ ਇੱਕ ਥਰਮਿਸਟ (ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਕੇਬਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੇਬਲ (ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ) ਦੀ ਜਾਂਚ (ਵੇਰੀਏਬਲ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ.
ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਰਮਲ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ 2 technical ਦੀ ਇੱਕ "ਤਕਨੀਕੀ" ਭਟਕਣਾ ਹੈ).
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਓਕੋਫੈਨ ਨਿਯਮ ਤੇ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੌਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ. ਇਹ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ "ਨੋਟਿਸ" ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿੱਟ"(ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਸਥਾਪਕਾਂ ਲਈ" ਰਾਖਵੇਂ "ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ"ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ"- ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ!).
ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਫ਼ਰਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ: ਇਕ ਕਮਰਾ ਸੈਸਰ ਇੱਕ ਥਰਮਿਸਟ (ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ) ਕੇਬਲ ਦੀ ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਮੋਟਾਈ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਰਤੇ ਗਏ ਕੇਬਲ (ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ) ਦੀ ਜਾਂਚ (ਵੇਰੀਏਬਲ) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਜੋੜੀ ਗਈ.
ਇਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਥਰਮਲ ਸੈਂਸਰ ਨੂੰ ਕੌਂਫਿਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ (ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਆਪਰੇਟ ਕਰੋ ਕਿ 2 technical ਦੀ ਇੱਕ "ਤਕਨੀਕੀ" ਭਟਕਣਾ ਹੈ).
ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਰਾਣੇ ਓਕੋਫੈਨ ਨਿਯਮ ਤੇ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਕਿਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟੌਲਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ. ਇਹ ਉਸਦਾ ਕੰਮ ਹੈ. ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਇੱਕ "ਨੋਟਿਸ" ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਿੱਟ"(ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਹ ਸੈਟਿੰਗਜ਼ ਸਥਾਪਕਾਂ ਲਈ" ਰਾਖਵੇਂ "ਹਨ ਅਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ"ਉਪਭੋਗੀ ਨੂੰ"- ਇਹ ਸਧਾਰਣ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਛੂਹਿਆ ਨਹੀਂ!).
1 x
Re: Easypell ਬਾਇਲਰ ਸੈਟਿੰਗ
bonjour,
ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟਐਕਸਐਸ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੀਨੂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ: ਮੈਂ ਇਜ਼ੀਪੇਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ੁਅਲਤਾ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਇਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ... ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਮਰੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨੇ 0 ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ.
ਜੇ ਇਹ ਸਮਾਰਟਐਕਸਐਸ ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੜਤਾਲ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਮੀਨੂ ਵਿਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
ਸੰਪਾਦਨ ਕਰੋ: ਮੈਂ ਇਜ਼ੀਪੇਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਵਿਜ਼ੁਅਲਤਾ, ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ
ਇਕ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ... ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ ਕਿ ਕਮਰੇ ਥਰਮੋਸਟੈਟ ਨੇ 0 ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ.
ਪਿਛਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ Pilpoill 04 / 12 / 18, 18: 52, 1 ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ.
1 x
Re: Easypell ਬਾਇਲਰ ਸੈਟਿੰਗ
ਓਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇੰਸਟਾਲਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਾਂਗਾ.
ਆਪਣੇ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਦਾ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ (ਕੋਰਸ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ). ਘੱਟ ਗਰਮ ਸੰਭਵ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ?
ਆਪਣੇ ਸੰਜੋਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਬੱਚਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲੋੜੀਦਾ ਆਰਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਪੁਆਇੰਟ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਹੈ (ਕੋਰਸ ਨੂੰ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ). ਘੱਟ ਗਰਮ ਸੰਭਵ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁਣੇ ਹੀ ਹੈ?
0 x
Re: Easypell ਬਾਇਲਰ ਸੈਟਿੰਗ
ਜ਼ੋਰ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ "0" ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ?
ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ.
ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਹਰ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅਜੀਬ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਦਲਾਵਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ.
0 x
Re: Easypell ਬਾਇਲਰ ਸੈਟਿੰਗ
ਮੈਂ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕਮਰਾ ਸੈਂਸਰ "ਆਪਣੇ ਆਪ" ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ! ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ 0 ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ (ਇਹ ਕਾਰਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ "ਜੋਸ਼" ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 0 = ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ; 10 = ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ).
ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਕਮਰਾ ਸੈਂਸਰ "ਆਪਣੇ ਆਪ" ਸੁਧਾਰਦਾ ਹੈ. ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ! ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ.
ਤਾਂ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਕਰ ਨੂੰ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ 0 ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ (ਇਹ ਕਾਰਕ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ "ਜੋਸ਼" ਨਾਲ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: 0 = ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ; 10 = ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਤਾੜਨਾ).
2 x
Re: Easypell ਬਾਇਲਰ ਸੈਟਿੰਗ
ਪੈਨਸਿਲਿਉ ਅਤੇ ਡਿਡ XXX ਲਈ ਇਹ ਸਟੀਕਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਬੇਸਕੀਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ 67 ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ.
ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ.
ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਪਾਇਲਪੋਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ (ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ) ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫਿੱਟ ਨਾ ਆਵੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ.
ਥਾਮਸ
ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਲਈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੋਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ ਐਕਸੈਸ ਕੋਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਲਰ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ.
ਮੈਨੂਅਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਈ ਪਾਇਲਪੋਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ (ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਡਿਜ਼ਾਇਨ) ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਫਿੱਟ ਨਾ ਆਵੇ. ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ.
ਥਾਮਸ
0 x
- ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt
- Econologue ਮਾਹਰ
- ਪੋਸਟ: 1611
- ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 25/12/05, 18:03
- ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
- X 33
Re: Easypell ਬਾਇਲਰ ਸੈਟਿੰਗ
ਸਥਿਰ ਬਿੰਦੂ ਜੋ ਬਾਹਰੀ ਟੀ ° ਹੈ, ਜਿਸ ਤੇ ਬਾਇਓਲਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ 21 ਦਾ ਵੱਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ...
0 x
-
- ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ
- ਜਵਾਬ
- ਵਿਚਾਰ
- ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ
-
- 10 ਜਵਾਬ
- 2824 ਵਿਚਾਰ
-
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ ਕੇ ਕਲੇਕਲਮ
ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ
26/12/23, 11:05ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ forum : ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ...
-
- 1 ਜਵਾਬ
- 1828 ਵਿਚਾਰ
-
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ ਕੇ ਆਰਥਰ ਡੀ
ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ
17/11/23, 16:59ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ forum : ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ...
-
- 33 ਜਵਾਬ
- 6332 ਵਿਚਾਰ
-
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ ਕੇ Obamot
ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ
25/02/23, 19:49ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ forum : ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ...
-
- 2 ਜਵਾਬ
- 3027 ਵਿਚਾਰ
-
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ ਕੇ ਕਾਕਟੇਲ 07
ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ
03/01/23, 19:54ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ forum : ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ...
-
- 24 ਜਵਾਬ
- 18102 ਵਿਚਾਰ
-
ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ ਕੇ EasyGui
ਤਾਜ਼ਾ ਪੋਸਟ ਦੇਖੋ
16/02/23, 16:58ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾ forum : ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ...
ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ "ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ..."
ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਣ ਹੈ?
ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ forum : ਗੂਗਲ [ਬੋਟ] ਅਤੇ 300 ਮਹਿਮਾਨ