Ofਕੋਫੇਨ ਪੇਲੈਮੈਟਿਕ 32kw ​​ਸੈਟਿੰਗ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ)

ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ... ਛੋਟਾ ਥਰਮਲ ਆਰਾਮ. ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਗਰਮੀ ਪੰਪ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਤੇਲ, VMC ... ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਰਿੱਕ ...
ਕੈਪਟਨ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 7
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 12/11/20, 11:54

Ofਕੋਫੇਨ ਪੇਲੈਮੈਟਿਕ 32kw ​​ਸੈਟਿੰਗ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ)




ਕੇ ਕੈਪਟਨ » 12/11/20, 12:19

ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,

ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਓਕੋਫਿਨ ਪੇਲੈਮੇਟਿਕ 32 ਕਿਲੋਵਾਇਟ ਬਾਇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਪਿਛਲੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥਰਮੋਸਟੈਟਿਕ ਸਿਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ.
ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰ ਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.
ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਰਵ ਅਤੇ opeਲਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਯੋਜਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿਚ 24 25 19 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਉਪਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ XNUMX of ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿੰਦੂ ਲਈ.
ਕਹਿਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਰ ਵਿਚ ਬਾਹਮਾਂ ਹੈ !!
ਸਮਾਂ ਨੰਬਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ: ਸਵੇਰੇ 6/22 ਵਜੇ ਦਾ ਆਰਾਮ 19 ° ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਮਾਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 °
ਕਟੌਤੀ ਸੀਮਾ 5 ° 'ਤੇ ਹੈ
ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 22:40 ਵਜੇ (ਘੱਟ ਮੋਡ 17 ° ਅਤੇ ਸੀਮਾ 5 °, ਇਹ 10 ° ਬਾਹਰ ਸੀ) ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸਰਕਟ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ. : ਰੋਣਾ:

ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਨਸਾਨ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ.

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਹਾਇਤਾ ਪਸੰਦ ਕਰਾਂਗਾ

ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ
ਚੰਗਾ ਦਿਨ
0 x
Christophe
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 79127
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/02/03, 14:06
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗ੍ਰਹਿ
X 10974

Re: ofkofen ਪੇਲਮੇਟਿਕ 32kw ​​ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ)




ਕੇ Christophe » 12/11/20, 12:32

ਹਾਇ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ!

ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੁ ਕੋਫੇਨ ਮਾਲਕ ਹਨ ... ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ.

ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਆਮ ਸੁਝਾਅ ਤਾਂ:

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ 19 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਘਟ ਸਕਦੇ ਹੋ? 5 ° ਸੈਂ.

ਮੁੱ setਲੇ ਤਹਿ ਤੱਕ 12 ° C ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਸੈਂਸਰ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ?
0 x
ਕੈਪਟਨ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 7
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 12/11/20, 11:54

Re: ofkofen ਪੇਲਮੇਟਿਕ 32kw ​​ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ)




ਕੇ ਕੈਪਟਨ » 12/11/20, 14:03

ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ

ਨਿਰਧਾਰਤ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਪਲ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੂਹਿਆ, ਮੈਂ ਕਰਵ ਦੇ ਪੈਰ ਅਤੇ opeਲਾਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕੀਤਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੱਖਰੇ ਵਿਸ਼ੇ' ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ.
ਪਰ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਯਮ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੀਟਿੰਗ ਸੀਮਾ 'ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ. : frown:
0 x
Christophe
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 79127
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/02/03, 14:06
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗ੍ਰਹਿ
X 10974

Re: ofkofen ਪੇਲਮੇਟਿਕ 32kw ​​ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ)




ਕੇ Christophe » 12/11/20, 15:08

ਕਰਵ ਨੂੰ ਨਾ ਛੂਹੋ, ਇਹ ਇਕ ਵਿਵਸਥ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਚ ਹੈ! : Cheesy:

ਮੁੱਖ ਸੈੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ...

ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਟੀ-ਡੈਲਟਾ ਸੈਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ...

ਜੇ ਤੁਸੀਂ 19 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹ 25 ਬਿਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ 25-19 = 6 ਜਾਂ 19-6 = 13 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ... ਇਸ ਲਈ 12 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਰੱਖੋ ... : Cheesy:

ਆਸਾਨ!
0 x
ਕੈਪਟਨ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 7
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 12/11/20, 11:54

Re: ofkofen ਪੇਲਮੇਟਿਕ 32kw ​​ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ)




ਕੇ ਕੈਪਟਨ » 12/11/20, 15:24

ਇਹ ਹੈਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ !! : mrgreen:

ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਵਾਂਗ ਬੋਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਪੀਬੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲਾਕਰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ...
ਕਰਵ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ : Lol:
0 x
Christophe
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 79127
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/02/03, 14:06
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗ੍ਰਹਿ
X 10974

Re: ofkofen ਪੇਲਮੇਟਿਕ 32kw ​​ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ)




ਕੇ Christophe » 12/11/20, 15:45

ਹਾਂ ਇਹ ਹੈਕਿੰਗ ਹੈ ... ਪਰ ਹੈਕਿੰਗ ਸਿਰਦਰਦ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ! ਜੁਆਬ! : Cheesy:

ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ!

ਸਾਨੂੰ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ...

ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਕਦਮ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ!

ਜੇ ਉਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ... ਜਾਂ "ਮਜਬੂਰ" modeੰਗ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ...

ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਕਰਵ ਬਾਰੇ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤਾ : Lol:


ਰੋਲਾਲਾਲ ... ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ: ਕਰਵ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਉਹ theਾਂਚੇ ਨੂੰ heatਾਲਣ, ਗਰਮੀ ਵਿਗਾੜਣ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ... ਉਹ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ. ਥਰਮਲ ਆਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੁਝ% ਬਚਾਓ ...

ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆਈ ਹੈ ... ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਥੇ ਕੁਝ% ਨਹੀਂ ਹੋ ...
0 x
ਕੈਪਟਨ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 7
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 12/11/20, 11:54

Re: ofkofen ਪੇਲਮੇਟਿਕ 32kw ​​ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ)




ਕੇ ਕੈਪਟਨ » 12/11/20, 17:01

ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ,
ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਇਹ ਵਧੀਆ ਹੈ.

A+ : Wink:
0 x
ਕਾਫਾ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 8
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 01/05/11, 20:42

Re: ofkofen ਪੇਲਮੇਟਿਕ 32kw ​​ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ)




ਕੇ ਕਾਫਾ » 15/11/20, 10:02

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 3-ਵੇਅ ਵਾਲਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?
0 x
ਕੈਪਟਨ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 7
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 12/11/20, 11:54

Re: ofkofen ਪੇਲਮੇਟਿਕ 32kw ​​ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ)




ਕੇ ਕੈਪਟਨ » 15/11/20, 18:42

ਕਾਫਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ 3-ਵੇਅ ਵਾਲਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਪਰ ਮੈਂ ਵਾਲਵ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ.

ਧੰਨਵਾਦ
0 x
ਕਾਫਾ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 8
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 01/05/11, 20:42

Re: ofkofen ਪੇਲਮੇਟਿਕ 32kw ​​ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ (ਓਵਰਹੀਟਿੰਗ)




ਕੇ ਕਾਫਾ » 15/11/20, 18:49

ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.
0 x

 


  • ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ
    ਜਵਾਬ
    ਵਿਚਾਰ
    ਪਿਛਲੇ ਪੋਸਟ

ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਲਈ "ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ..."

ਆਨਲਾਈਨ ਕੌਣ ਹੈ?

ਇਸ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਉਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਰਤੋਂਕਾਰ forum : ਕੋਈ ਰਜਿਸਟਰਡ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਤੇ 332 ਮਹਿਮਾਨ ਨਹੀਂ