ਜਵਾਬ: ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ




ਕੇ Did67 » 18/03/18, 10:37

ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸਮਿਆਂ 'ਤੇ, ਪੈਲੇਟ/ਬਲਨ ਹਵਾ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਾਫ਼ੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ)। ਬਲਨ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਧੂੰਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਲ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵਾਂਗੇ।

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ!

a) ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ "ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ" ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਖੁਰਾਕ ਦਾ ਫੀਡ ਪੇਚ ਹੈ: ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ...

b) ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੰਭਾਵਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਹਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਅਤੇ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ:

- ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਸਪਲਾਈ: ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਚੰਗਾ ਸੀ (ਗੈਰਾਜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ)
- ਹਵਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਬਾਅ: ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ
- ਚਿਮਨੀ ਵਿੱਚ "ਕਿਤੇ" ਰੁਕਾਵਟ: ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ
- ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਸਚੇਂਜਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦਾ ਮਾਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ, ਤੁਸੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ; ਇੱਕ ਤਰਜੀਹ, "ਟਰਬੂਲੇਟਰਾਂ" ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿਧੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ?
- ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਪਾਸੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਜਾਪਦਾ ਹੈ: ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਕਮੀ?

1) ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਕਲਮਡ ਵੀ ਹੈ (ਇਹ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ: ਫਲੈਂਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਜੋ ਕਿ ਖੰਭਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ, ਬਿਸਤਰੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ; ਇਹ ਫਲੈਂਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ "ਰਗੜ ਰਿਹਾ ਸੀ"; ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੱਖੇ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟ ਗਈ; ਵੱਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ "ਜਾਣਾ" ਪੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਗੱਤੇ ਦੇ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ ਫਲੈਂਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਮੱਸਿਆ ਹੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ)।
2) ਝਾੜੂ ??? (ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਢਾਈ ਸਾਲ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਹਨ - ਜੀਵਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ - ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨੁਕਸ ਅਤੇ ਅਸਧਾਰਨ ਪਹਿਨਣ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ)
3) ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ: ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਬੱਗ ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗਣਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ...
0 x
Axoul
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਪੋਸਟ: 28
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 17/02/18, 21:13

ਜਵਾਬ: ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ




ਕੇ Axoul » 27/03/18, 06:57

ਮੈਂ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸੀ (ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਸਾਫ਼)। ਇਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ 'ਤੇ ਬਿਸਤਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੋਈ ਅਸਲੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਬਰਨਰ ਪਲੇਟ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੜਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਕਿ ਹਵਾ ਇਸ ਪਲੇਟ 'ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ?
ਪੇਚਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਪੇਚ ਲਗਭਗ ਲਗਾਤਾਰ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਨ ਅਤੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਉਹ ਤੱਤ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਪੈਲੇਟ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ?
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Did67
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 20362
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/01/08, 16:34
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 8685

ਜਵਾਬ: ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ




ਕੇ Did67 » 27/03/18, 09:04

ਫੀਡ ਪੇਚ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੱਖੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਮੈਂ ਸਮਾਰਟ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ, ਇਹ ਇੱਕ "ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੜਾਅ" ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਜਿਵੇਂ ਕਿ "2 ਸਕਿੰਟਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਇੰਪਲਸ" ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ 5 ਦਾ ਵਿਰਾਮ, ਆਦਿ... ਦੋ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੇਚ ਸਮਾਂ ਜਾਂ ਵੱਧ ਜਾਂ ਘੱਟ ਵਿਰਾਮ ਸਮਾਂ) ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮੰਗ 'ਤੇ, ਬਲਨ ਪੜਾਅ, ਆਦਿ.

ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਠੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਨਿਰੰਤਰ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਹੈ, ਬਰਨਰ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ. ਬਾਇਲਰ ਫਿਰ "ਇਗਨੀਸ਼ਨ ਪੜਾਅ 1" ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ "ਇਗਨੀਸ਼ਨ 2" ਪੜਾਅ (ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਪਲਾਈ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ), "ਆਮ" ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਜਿੱਥੇ ਹਵਾ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਡਿਊਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ)। ਇਹ ਸਭ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 1611
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 25/12/05, 18:03
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 33

ਜਵਾਬ: ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ




ਕੇ ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt » 30/03/18, 13:57

ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਹਵਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਨਲੀ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ?
ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਚਿਮਨੀ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਚਿਪਕਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ?
ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਲੂ ਹੈ?
ਇਹ ਇੱਕ ਬਲੌਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀ ਚਿਮਨੀ ਵਰਗੀ ਗੰਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Did67
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 20362
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/01/08, 16:34
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 8685

ਜਵਾਬ: ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ




ਕੇ Did67 » 30/03/18, 14:09

ਜੇ ਮੈਂ "ਕੇਸਾਂ" ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਲਈ ਸੰਘਣਾਪਣ ਵਾਲਾ ਓਕੋਫੇਨ ਹੈ। ਕੰਡਿਊਟ ਠੰਡਾ ਹੈ (ਬਾਇਲਰ ਆਊਟਲੈਟ 'ਤੇ, ਇਹ ਮੋਡਿਊਲੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਗਭਗ 35°C ਹੈ)।

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਟਿਊਬਿੰਗ ਹੈ (ਇਹ ਟਪਕ ਰਹੀ ਹੈ)।

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗੈਸ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਪਲਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 1611
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 25/12/05, 18:03
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 33

ਜਵਾਬ: ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ




ਕੇ ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt » 30/03/18, 17:04

ਤਦ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਭੌਤਿਕ ਰੁਕਾਵਟ ਬਚੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਦੇ ਪੁੰਜ ਦੁਆਰਾ ਰੁਕਾਵਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਜਦੋਂ ਤੱਕ "ਹਵਾ ਦਾ ਧੂੰਆਂ" ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰ ਨੁਕਸਦਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਭਵ ਵੀ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਕਸਟਰੈਕਟਰ 'ਤੇ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਸਪੀਡ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਗਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਮਾਪੀ ਗਈ ਗਤੀ ਅਸਥਿਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀ ਸੰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਹੈ?
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Did67
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 20362
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/01/08, 16:34
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 8685

ਜਵਾਬ: ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ




ਕੇ Did67 » 30/03/18, 17:14

"ਪੇਲੇਮੈਟਿਕ" 'ਤੇ, ਇਹ ਜਰਮਨ EBM-PAPST ਮੂਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਏ forum ਬਿਸਟਰ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋੜਿਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸਲ...
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 1611
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 25/12/05, 18:03
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 33

ਜਵਾਬ: ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ




ਕੇ ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt » 30/03/18, 17:40

ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਸੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ EBM ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ।
ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੀਡਿੰਗ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਕਾਰਡ ਹੌਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਵਾ ਦੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੁੱਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗਲਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾਓ।
0 x
Axoul
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਪੋਸਟ: 28
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 17/02/18, 21:13

ਜਵਾਬ: ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ




ਕੇ Axoul » 02/04/18, 23:17

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਟੇਨਲੈੱਸ ਸਟੀਲ ਫਾਇਰਪਲੇਸ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਬਲੌਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਚਿਮਨੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ 'ਤੇ ਧੂੰਆਂ ਡਿੱਗਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਰਨਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਧੂੰਆਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਨਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ।
ਸੋਚੋ ਕਿ ਧੂੰਆਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡਾ ਹੈ?
0 x
Axoul
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਪੋਸਟ: 28
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 17/02/18, 21:13

ਜਵਾਬ: ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ




ਕੇ Axoul » 09/04/18, 14:46

ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਡੈਕਟ, ਪੱਖਾ, ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਆਦਿ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਮੈਂ ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਕੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ?