ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਦੀ ਖਪਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ

ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ... ਛੋਟਾ ਥਰਮਲ ਆਰਾਮ. ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਗਰਮੀ ਪੰਪ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਤੇਲ, VMC ... ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਰਿੱਕ ...
raymon
Grand Econologue
Grand Econologue
ਪੋਸਟ: 901
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 03/12/07, 19:21
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: vaucluse
X 9

ਸਟੈਂਡਬਾਏ ਦੀ ਖਪਤ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ




ਕੇ raymon » 23/04/15, 11:53

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੀਖਣ ਹੈਚਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮੋਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੋਈ ਇਸ ਹੈਚ ਦੀ ਖਪਤ ਦੀ ਸਹੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਵਿਆਸ ਲਗਭਗ 20 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 50 ਅਤੇ 60 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ? ਪੂਰੇ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ Gwh ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਜਾਲ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ?
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 1611
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 25/12/05, 18:03
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 33




ਕੇ ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt » 25/04/15, 11:21

ਜੇ ਅਸੀਂ 0.3mm ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਵਾਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਲਈ 3 ਦੀ ਸੰਚਾਲਕਤਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, 15° ਦੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 891Wh ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਹਵਾ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਤ ਹੈ....
0 x
raymon
Grand Econologue
Grand Econologue
ਪੋਸਟ: 901
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 03/12/07, 19:21
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: vaucluse
X 9




ਕੇ raymon » 26/04/15, 12:34

ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਸੀ. ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50w ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਹੀਟਿੰਗ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੀ ਸਤਹ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਲਗਭਗ ਉਸੇ ਤਾਪਮਾਨ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ 2or 3kw.
0 x
ਈ .44
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਪੋਸਟ: 640
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 15/04/15, 15:32
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਮੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ
X 225




ਕੇ ਈ .44 » 26/04/15, 22:01

hi,

ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਕਮਰੇ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ 15°


ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਰ ਸਹੀ?
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 1611
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 25/12/05, 18:03
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 33




ਕੇ ਫ਼ਿਲਿਪ Schutt » 27/04/15, 08:21

ਐਕਸਚੇਂਜ ਸਤਹ ਛੋਟੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਛੋਟਾ ਨਤੀਜਾ.
ਜੇ ਕਮਰਾ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
ਟੈਂਕ ਅਤੇ ਕਵਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 5-6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹਵਾ ਵੀ ਇੰਸੂਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਕਮੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਹਾਥੀ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 6646
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 28/07/06, 21:25
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਸੰਸਾਰ ਦੇ Charleroi ਕਦਰ ....
X 7




ਕੇ ਹਾਥੀ » 27/04/15, 09:50

ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੱਟਾਨ ਉੱਨ ਭਰਨ ਤੋਂ ਕੀ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਹ ਥਰਮਲ ਇੰਸੂਲੇਟਿੰਗ, ਗੈਰ-ਸੰਚਾਲਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਜਲਣਸ਼ੀਲ ਹੈ।

ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਾਇਲਰ (150 ਲੀਟਰ) ਮੇਰੇ ਗੈਸ ਬਾਇਲਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੋਡ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਾਈਮਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੱਚਤ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਲਾਈਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਲਰ ਹੈ।
0 x
ਹਾਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਆਨਰੇਰੀ éconologue PCQ ..... ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਅਸਲ CO2 ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ! http://www.caroloo.be
raymon
Grand Econologue
Grand Econologue
ਪੋਸਟ: 901
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 03/12/07, 19:21
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: vaucluse
X 9




ਕੇ raymon » 27/04/15, 10:38

ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚੱਟਾਨ ਦੀ ਉੱਨ ਪਹਿਨੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੂਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਸਟੈਂਡਬਾਏ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 2 kWh/ਦਿਨ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਇਰਨ ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਗਰਮੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪਲੇਟ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 2 kWh ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 730 kWh ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 2 kwh ਦੀ ਖਪਤ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਹਾਥੀ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 6646
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 28/07/06, 21:25
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਸੰਸਾਰ ਦੇ Charleroi ਕਦਰ ....
X 7




ਕੇ ਹਾਥੀ » 27/04/15, 18:36

ਰੇਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 KWh/ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 891 W/h ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ)

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਲਰ 2 KWh/ਦਿਨ ਰੇਡੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ (2 ਗੁਣਾ ਫਰਿੱਜ ਦੀ ਖਪਤ) ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਪੈਣਗੇ:

ਬਾਇਲਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਕੀ ਹੈ?
ਇਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ?
ਘਰੇਲੂ ਰਚਨਾ?
ਕੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀ ਖਪਤ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਕੀ ਯੰਤਰ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਦੇਰੀ ਕਰਕੇ ਖਪਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 2 ਤੋਂ 22 ਵਜੇ ਤੱਕ)?
ਹੀਟਿੰਗ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਾਇਲਰ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਮੈਂ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਓਵਰ ਇਨਸੁਲੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਟੈਸਟ ਦੇਖੇ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਹੈ।
0 x
ਹਾਥੀ ਸੁਪਰੀਮ ਆਨਰੇਰੀ éconologue PCQ ..... ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਆਲਸੀ ਅਸਲ CO2 ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਹੈ! http://www.caroloo.be
raymon
Grand Econologue
Grand Econologue
ਪੋਸਟ: 901
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 03/12/07, 19:21
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: vaucluse
X 9




ਕੇ raymon » 27/04/15, 19:26

ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ 2,41 l ਅਟਲਾਂਟਿਕ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਲਈ ਸਥਿਰ ਨੁਕਸਾਨ 300 kWh ਹਨ:
http://www.easy-ballon.com/chauffe-eau- ... table.html
ਰੇਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ 2 KWh/ਦਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਲਿਪ ਸ਼ੂਟ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ 891 W/h ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। (ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ)

ਹਾਂ ਇਹ ਵਾਟਰ ਹੀਟਰ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਲੀਯੂਰੀਥੇਨ ਆਇਰਨ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜਾ ਵਧੀਆ ਇੰਸੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ...
ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਪਤ 6-8° 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ 50 ਤੋਂ 55 kWh ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ।
0 x
raymon
Grand Econologue
Grand Econologue
ਪੋਸਟ: 901
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 03/12/07, 19:21
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: vaucluse
X 9




ਕੇ raymon » 27/04/15, 19:57

ਵਾਟਰ ਹੀਟਰਾਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ:
http://www.bricozone.be/fr/plomberie/t- ... 55666.html
89% ਉਪਜ ਦਾ ਨਤੀਜਾ.
ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ APER ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ PDF ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੈ:
https://www.google.fr/search?client=ubu ... 2085251707
0 x

 