ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਪੀਈਐਸ 10-32, ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਯੋ

ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਹਵਾਦਾਰੀ, VMC, ਕੂਲਿੰਗ ... ਛੋਟਾ ਥਰਮਲ ਆਰਾਮ. ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਊਰਜਾ, ਗਰਮੀ ਪੰਪ ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਿਜਲੀ, ਗੈਸ, ਤੇਲ, VMC ... ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ, ਅਨੁਕੂਲਤਾ, ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਟਰਿੱਕ ...
ਸੈਮਡਾਪੀਰੀਟ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 1
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 14/02/21, 11:10

ਓਕੋਫੇਨ ਬਾਇਲਰ ਪੀਈਐਸ 10-32, ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਯਯੋ




ਕੇ ਸੈਮਡਾਪੀਰੀਟ » 14/02/21, 11:20

ਹੈਲੋ

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਗੈਸ ਬੋਇਲਰ ਨੂੰ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਬਦਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਓਕੋਫਨ ਪੈਲਿਟ ਬਾਇਲਰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ.

ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਮੁੱਖ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ 3 ਕਾਟੇਜ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਕੇਂਦਰੀ ਹੀਟਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ.
ਸਿਵਾਏ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਦੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਠੰਡਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਵ ਨੂੰ 1,9 ਤੇ ਧੱਕਿਆ, ਆਰਾਮ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ.

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਪਮਾਨ 28 70 ਅਤੇ XNUMX between ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਚਾਨਕ ਰੇਡੀਏਟਰ ਇਕ ਵਾਰ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਠੰਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਵੇਰਵਾ:
. ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਫਾਹਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ
. ਦੂਸਰੇ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿਚ ਰੇਡੀਏਟਰ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਘਰ ਵਿਚ ਚੰਗਾ ਸੀ

ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿਚ 16 was ਸੀ, ਇਹ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ :(

ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!