ਕੁਦਰਤੀ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣਿਕ ਬਸਤੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ: ਯੋਜਨਾਵਾਂ, ਡਿਜ਼ਾਈਨ, ਸਲਾਹ, ਮਹਾਰਤ, ਸਮੱਗਰੀ, ਭੂ-ਜੀਵ ਵਿਗਿਆਨ ... ਘਰ, ਨਿਰਮਾਣ, ਹੀਟਿੰਗ, ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਹਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ. ਚੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ? ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੋਣ ਬਾਰੇ ਸਲਾਹ ਦੇਵਾਂਗੇ! ਡੀਪੀਈ ਜਾਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ energyਰਜਾ ਨਿਦਾਨ ਨੂੰ ਪੜਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ. ਅਚੱਲ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ.
foxmk
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਪੋਸਟ: 10
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 30/10/08, 09:56
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: 39 (ਜੂਰਾ)

ਬੋਇਲਰ ਲੱਕੜ ਫ੍ਰੋਲਿੰਗ ਐਫਐਚਜੀ ਟਰਬੋ ਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ, ਮੁੱਲ




ਕੇ foxmk » 30/10/08, 10:05

bonjour,
ਮੈਂ 3000 ਕਿਲੋਵਾਟ ਦੀ ਫ੍ਰੋਲਿੰਗ ਐਫਐਚਜੀ ਟਰਬੋ 30 ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਲੈਂਬਡਾ ਪ੍ਰੋਬ ਅਤੇ 1500 ਐਲ ਬਫਰ ਟੈਂਕ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ.
ਮੇਰਾ ਸਥਾਪਕ ਮੈਨੂੰ € 13700 ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਜਾਪਦਾ ਹੈ?
ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਸਦੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀ ਹੈ?
ਪੇਸ਼ਗੀ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ.
0 x
Christophe
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 79121
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/02/03, 14:06
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗ੍ਰਹਿ
X 10973




ਕੇ Christophe » 30/10/08, 11:15

ਕੀ ਇਹ ਰੇਡੀਏਟਰਾਂ ਜਾਂ ਗਰਮ ਫਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ: ਕੀ ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ?

ਸਟੀਰ ਖਪਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੈ! ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ (ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ, ਜੜਤਾ ...), ਤੁਹਾਡੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਪੁਆਇੰਟ' ਤੇ (ਤੁਸੀਂ 50 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲੋਂ 17 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਕੇ 25% ਘੱਟ ਸੇਵਨ ਕਰੋਗੇ!) ਅਤੇ ਜਿਸ ਲੱਕੜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋ!

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੁਟਕੀ ਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੂਰਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮੀ ਵਿਚ ਲੱਕੜ ਨਾਲ ਗਰਮ ਕਰਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?

ਇਹ ਏ ਕੁਝ ਲੌਗ ਬਾਇਲਰ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ!

ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹਵਾਲੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵੱਲ ਭੇਜਿਆ: https://www.econologie.com/forums/aide-aux-d ... -vf75.html

ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਹੈ: https://www.econologie.com/forums/installati ... t6041.html
0 x
Christophe
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 79121
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/02/03, 14:06
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗ੍ਰਹਿ
X 10973




ਕੇ Christophe » 30/10/08, 11:32

ਹੇ, ਐਫਐਚਜੀ ਟਰਬੋ 3000 ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਹੈ: ਇਸਦੀ ਕੀਮਤ € 8050 ਹੈ.

ਇਹ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ... ਇੱਕ ਲੌਗ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ "ਨੌਕਰੀ" ਦਿੱਤੀ ਗਈ!

ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਏ ਲੱਕੜ ਗੋਲੀ ਬਾਇਲਰ... ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਵਿਚ ਪਰਚੇ ਦਾ ਸਪਲਾਇਰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਰਮਨ 200 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ...

ਇਹ ਇੱਕ ਤੁਲਨਾ ਹੈ: https://www.econologie.com/forums/chaudieres ... t6315.html

ਲੌਗ ਫ੍ਰੋਹਲਿੰਗ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਸਸਤੇ ਹਨ (ਹਰਜ, ਡੀਡੀਟ੍ਰਿਕ ...)! ਤੁਹਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਮੈਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ: ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ (ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੱਕੜ ਵਿਚ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ...)
0 x
ਟੈਪ ਕਰੋ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਖੋਜਣ
ਪੋਸਟ: 1
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 30/10/08, 11:55
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਖਾਧੀ

125 ਕੇਡਬਲਯੂ ਸੀਟੀਸੀ ਪੀਵੀ 30 ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ




ਕੇ ਟੈਪ ਕਰੋ » 30/10/08, 12:53

ਹੈਲੋ
ਮੈਂ ਫਰੋਲਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ.
ਮੈਂ ਐਚਐਸ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਵੀਡਿਸ਼ ਨਿਰਮਾਤਾ ਸੀਟੀਸੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਝਿਜਕਿਆ.
ਮੇਰੇ ਪਲੰਬਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ:
ਉਲਟਾ ਬਲਨ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਾਇਲਰ ਸੀਟੀਸੀ ਪੀਵੀ 125: 4084 ਯੂਰੋ
ਉਪਜ 91%, ਭਾਰ 525 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਚੰਦ ਦੀ ਮਾਤਰਾ: 120 ਐਲ, ਅਧਿਕਤਮ ਲੌਗ 50 ਸੈ
ਥਰਮਲ ਸੇਫਟੀ: 131
2000L ਬਫਰ ਟੈਂਕ: 2280
ਉਲਟਾ ਵਾਲਵ ਸਮੇਤ ਲੱਕੜ ਬਾਲਣ ਦੀ ਜੁੜਵੀਂ ਕਿੱਟ
3-ਵੇਅ ਅਤੇ ਐਕੁਆਸਟੇਟ: 465
110 ਐਲ ਫੈਲਾਅ ਟੈਂਕ: 256
ਕਈ (ਜਾਲ, ਫਿਟਿੰਗਜ਼, ਡਰਾਫਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰ, ਤਾਂਬਾ)
ਪਾਈਪਿੰਗ, ਫਲੂ ਪਾਈਪ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ): 932
ਵਰਕਫੋਰਸ: 1050

ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਕੁੱਲ: 9198 ਯੂਰੋ

ਗਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ: 250 ਐਮ 2 ਸਮੇਤ 80 ਐਮ 2 ਅੰਡਰਫਲੋਅਰ ਹੀਟਿੰਗ
300 ਲੀਟਰ ਦੇ ਟੈਂਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਲਰ ਕਿੱਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ

ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟੀਸੀ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸਹੀ ਹੈ
ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ
0 x
foxmk
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਪੋਸਟ: 10
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 30/10/08, 09:56
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: 39 (ਜੂਰਾ)

ਲੱਕੜ ਦਾ ਲਾਗ ਬਾਇਲਰ




ਕੇ foxmk » 30/10/08, 13:24

ਲੱਕੜ ਦੀ ਖਪਤ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉੱਤਰ ਦੇਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ.

ਮੇਰਾ ਘਰ 140m² ਬੇਸਮੈਂਟ ਤੇ 100m² ਹੈ (ਜੋ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ)
ਹਾਈਡ੍ਰੌਲਿਕ ਨੈਟਵਰਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ. ਮੈਂ ਬਾਲਣ ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਸੋਲਰ ਕਮੂਲਸ ਵੀ ਹੈ ਜੋ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਦਿਨ ਵਿਚ ਧੁੱਪ ਹੋਵੇ.

ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਫਤ ਲੱਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੀ ਉਹ energyਰਜਾ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਟਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. .. (affouage ...)

ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਸਹੀ understandੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਇਲਰ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ?

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗਰਮ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟਰੀ ਪਾਣੀ ਲਈ ਸੋਲਰ-ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਸੋਲਰ-ਲੱਕੜ-ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਸੋਲਰ-ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਹੈ?

ਧੰਨਵਾਦ
0 x
Dirk ਪਿੱਟ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 2081
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/01/08, 14:16
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: isere
X 68




ਕੇ Dirk ਪਿੱਟ » 30/10/08, 13:39

@ ਫੌਕਸਮਕ,

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱਛਾਂਗਾ: 30 ਕਿਲੋਵਾਟ ਕਿਉਂ?

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?

ਇੱਕ 140 ਮੀ 2 ਦੇ ਘਰ ਲਈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਥਰਮਲ ਸਟਰੇਨਰ ਹੈ, ਜਾਂ 30 ਕਿਲੋਵਾਟ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ!
ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਕਲਾਸਿਕ ਰਿਫਲੈਕਸ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ.

ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਦਾ ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਸੀ. ਤੁਸੀਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਇਕ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਜੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਰਮੀ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਦੇ ਹੋ (ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ)
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕੀ ਸੀ? ਅਤੇ ਲੱਕੜ? ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ

ਇਕ ਹੋਰ ਨੋਟ: ਲੱਕੜ ਦੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ 'ਤੇ ਲੈਂਬਡਾ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ: ਇਹ ਡੌਕ' ਤੇ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ! ਪਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ. ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਪੜਤਾਲ ਹੁਣ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਤੌਰ ਤੇ, ਰੈਗੂਲੇਟਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਘੱਟ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰੈਗੂਲ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰੋ (ਅਕਸਰ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾ)
ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੌਇਲਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਬਣਾਇਆ ਪਰ ਲੇਂਬਡਾ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ.
0 x
ਚਿੱਤਰ
ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
foxmk
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਪੋਸਟ: 10
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 30/10/08, 09:56
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: 39 (ਜੂਰਾ)




ਕੇ foxmk » 30/10/08, 14:20

ਸ਼ਕਤੀ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਹੀਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਰਾਇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹਾਂ: ਉਹ 20mw ਲਈ 120m² (ਇਸ ਲਈ ਨਾਕਾਫੀ) ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 30m² ਲਈ 140Kw ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ (ਇੱਕ 100kw ਨਾਲੋਂ 20 € ਵੱਧ)

ਮੈਂ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੇਲ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਲ ਦੀ 2200 ਐਲ / ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਾਇਲਰ 12 ਕਿicਬਿਕ ਮੀਟਰ / ਸਾਲ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ. (ਇਹ ਬਾਇਲਰ 1985 ਤੋਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਓਵਨ ਵਿਚ ਇਕ ਮੀਟਰ ਦੇ ਲੌਗ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਪਤ ਹੁੰਦਾ!)

ਘਰ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 20-21 at ਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ program ਅਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਰ (ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ...)
ਬੇਸ਼ਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੱਕੜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਲਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵਾਲਵ ਨੇੜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਾਇਲਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ...

ਮੈਂ ਜੂੜਾ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਸਰਦੀਆਂ ਕਠੋਰ ਹਨ! ਤਾਪਮਾਨ -15 -20 ° ਤੱਕ ਘੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਮੈਂ ਲੈਂਬਡਾ ਪੜਤਾਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ. ਇਹ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੀਟਿੰਗ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ (ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 3 ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਸੀ.)


ਮੇਰੀ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਲੈਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱ theਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਬਾਏਲਰ ਬਾਰੇ ... ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕ ਹੋਰ ਹਵਾਲਾ ਹੈ:
ਜੈਮਿਨੋਕਸ ਜੀਬੀ 300 ਰਿਵਰਸ ਕੰਬਸ਼ਨ ਟਰਬੋ ਬਾਇਲਰ + 800 ਐਲ ਟੈਂਕ € 7300. ਕੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਸਹੀ ਹੈ?
ਕੀ ਸੂਰਜੀ / ਬਾਲਣ / ਲੱਕੜ ਦੇ ਗਰਮ ਕਰਨ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਨਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਜੂੜਾ ਵਿਚ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੈ?

ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬਾਂ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ.
0 x
Dirk ਪਿੱਟ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 2081
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/01/08, 14:16
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: isere
X 68




ਕੇ Dirk ਪਿੱਟ » 30/10/08, 15:06

ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਦਾ ਬਾਇਲਰ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 220L ਬਾਲਣ ਦਾ ਤੇਲ + 12 ਸਟਾਇਰ ਖਪਤ ਕਰਦੇ ਹੋ.
ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇਲ ਦਾ ਬਾਇਲਰ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ ਦੀ ਸਵੈਚਾਲਤ ਲਿਫਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.
ਲੱਕੜ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਾਇਲਰ ਨਾਲ ਟੀਚਾ ਕੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਈਂਧਣ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ,


ਓਵਰਸਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਬਾਇਲਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤੱਥ ਇਹ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਜਾਂ ਤਾਂ 25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ ​​ਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੇਕਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਘਟਾਏ ਹੋਏ modeੰਗ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਇਲਰ ਅਤੇ ਆਉਟਪੁੱਟ ਲਈ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦਾ ਬਾਇਲਰ ਸਹੀ correctlyੰਗ ਨਾਲ ਅਕਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਓਵਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਸਹੀ operationੁਕਵੇਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਬਫਰ ਟੈਂਕ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਵਧੀਆ ਆਕਾਰ ਵਾਲਾ ਬਾਇਲਰ ਵਧੀਆ ਹੈ. ਨਾਲ ਹੀ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਬਲਣ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰ (ਫ੍ਰੋਲਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ) ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਅਕਾਰ ਵਾਲੀ ਸ਼ਕਤੀ.

ਜਦੋਂ ਹੀਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ 20 ਕਿਲੋਵਾਟ ਲਈ 120 ਮੀ 2 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਗੂਠਾ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅੱਖ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ : Lol:

ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਗਰਮ ਖੇਤਰ + ਛੱਤ ਦੀ ਉਚਾਈ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉਚਾਈ, ਡੀਜੇਯੂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਕੜ + ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ consumptionਸਤਨ consumptionਸਤਨ, ਰੁਕਵੇਂ ਰੇਟ ਦੀ ਦਰ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ: ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ: ਕੀ ਕੋਈ ਹੈ? ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ, ਵੀਕੈਂਡ, ਆਦਿ. ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਬਣੇ ਘਰ ਲਈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 0,8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 20% ਘੱਟ ਹੀਟਿੰਗ ਘੱਟ ਕਰਨਾ.

ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਭਗ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਹੀਟਿੰਗ ਪਾਵਰ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.
0 x
ਚਿੱਤਰ

ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
foxmk
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਮੈਨੂੰ econologic ਸਿੱਖ
ਪੋਸਟ: 10
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 30/10/08, 09:56
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: 39 (ਜੂਰਾ)




ਕੇ foxmk » 30/10/08, 15:46

ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਤੇਲ ਵਾਲਾ ਬਾਇਲਰ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ (10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਚਿਮਨੀ ਦੀ ਝਾੜੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ, ਜੋ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ ਅਤੇ ਅੱਖ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ) : Lol: ), ਮੈਂ 2200L ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ 220L + 12 ਕਿ cubਬਿਕ ਮੀਟਰ.
ਦਰਅਸਲ, ਤੇਲ ਦਾ ਬਾਇਲਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲੱਕੜ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ.

ਤਬਦੀਲੀ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬਾਇਲਰ (23 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੀਕ) ਦੇ ਅਪਰੈਲਣ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਹੋਵੋ, ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਘੱਟ ਬਾਲਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ.

ਓਵਰਸਾਈਜਿੰਗ ਲਈ, ਮੈਂ ਸਹੀ understoodੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ, ਮੈਂ 25 ° ਤੱਕ ਗਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ! (ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੜਤਾਲ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ)

ਗਰਮ ਸਤਹ 140m² ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੀ ਉਚਾਈ = 2,50 ਮੀ. (ਦਾਨ, ਲਗਭਗ 350 ਐਮ 3)
ਉਚਾਈ = ਜੂੜਾ ਪੁੰਜ 'ਤੇ 650 ਮੀ. (ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ: -10 average nightਸਤਨ ਰਾਤ ਨੂੰ, -20 up ਤੱਕ)
ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ 4 ਦਿਨ / ਹਫਤੇ = 50% ਘੱਟ ਹੀਟਿੰਗ (?)
ਮੌਜੂਦਾ ਲੱਕੜ + ਸੰਚਤ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਖਪਤ = ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2200L + 12 ਕਿicਬਿਕ ਮੀਟਰ

ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹੀਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਇੱਕ 20Kw ਗਰਮੀ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?
ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਿੰਕ ਖਰੀਦਿਆ, ਉਸਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ?? : ਸਦਮਾ:

ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ.
ਮਰਕੁਸ.
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
tigrou_838
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਮੈਨੂੰ 500 ਸੰਦੇਸ਼ ਪੋਸਟ!
ਪੋਸਟ: 573
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/10/04, 11:25
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਲੋਰੈਨ ਲਕਸਮਬਰਗ ਸਰਹੱਦ

ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ




ਕੇ tigrou_838 » 30/10/08, 16:18

ਹੈਲੋ ਫੋਕਸਮਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 12 ਸਟੇਅਰਸ ਪਲੱਸ 2200 ਲਿਟਰ ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ 140 ਐਮ 2 ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ 40 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ. (ਹਾਸੇ-ਮਜ਼ਾਕ)

ਆਪਣੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਇੱਕ ਅਸਲ ਕੋਲੈਂਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਤੁਹਾਡੇ 140 ਐੱਮ 2 ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ 2200 ਐਲ ਬਾਲਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ 12 ਸਟੇਅਰ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ.

ਇਸ ਲਈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਖਿੜਕੀ ਅਤੇ ਛੱਤ ਦੇ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ.

ਸਿਰਫ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਘਰ ਵਿਚ ਮੈਂ ਇਨਸੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਧੱਕਿਆ, ਛੱਤ 30 ਸੈ.ਮੀ., ਡਬਲ ਗਲੇਜ਼ਡ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਨਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਗੈਰਾਜ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਇਨਸੂਲੇਟਡ ਗੈਰਾਜ, ਅਤੇ ਹੁਣ, ਲੱਕੜ 6 ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਅੰਡਰਫੁੱਲਰ ਹੀਟਿੰਗ ਅਤੇ ਸੂਰਜੀ ਗਰਮ ਪਾਣੀ 'ਤੇ ਸੂਰਜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬਿਜਲੀ 50 ਯੂਰੋ / ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਸਭ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਮਾਈਕ੍ਰੋਵੇਵ, ਓਵਨ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਲਈ.

210euros ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ.