Re: ਸਹੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ??

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ ਅਹਿਮਦ » 24/02/18, 20:50

Oui, mais où donc ?

Puisque, selon ton raisonnement, il est possible de réinjecter en amont, alors pourquoi ne pas pousser la logique plus loin, ce qui te montre aussitôt que de l'énergie infinie surgit de nulle part... En régressant dans l'autre sens, à partir de ce constat, tu en conclus rapidement que ce qui n'est pas vrai après x boucles ne l'est pas après une seule... : Wink:
0 x
"ਸਭ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਉਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰੋ."

BaudouinLabrique
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਪੋਸਟ: 154
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 11/02/18, 18:17
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਹੈਨੌਟ (ਬੈਲਜੀਅਮ)
X 9

Re: booster le COP d'une pompe à chaleur

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ BaudouinLabrique » 25/02/18, 08:41

sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
ਬਾਊਡੌਇਨ ਲੇਬਰੀਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਮੈਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ "rappel"!
Eh bien calculez vous-même, je n'ai pas les éléments!

De quels éléments avez-vous besoin pour faire le calcul ?
N.B. Je ne saurais pas répondre à vos futurs messages avant demain midi

Ah ben mince alors! Pas avant demain midi? C'est gentil de m'accorder 16h00 pour vous répondre!
Non, c'est à vous de faire le calcul, on n'est jamais plus convaincu que quand on met les mains dans le cambouis.

Voilà que je trouve tout de même un petit moment pour poster.
Ma prose ne voulait certainement pas dire que vous aviez jusque 16h pour me répondre ! Il faut savoir me lire
et ne pas me faire de procès d'intention !
sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:Calculez donc l'élévation de température de votre eau glycolée si vous la réchauffez avec une puissance d'un kW, vous nous direz après.

Je pensais que vu vos prétentions et vos affirmations en béton, vous auriez pu le faire...

De mon côté, je ne vois pas comment le faire car je ne suis pas ferré en thermodynamique...
0 x
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ (ਬੋਸੁਏਟ) ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ.
sicetaitsimple
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 3997
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 31/10/16, 18:51
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਲੋਅਰ ਨਾਰਰਮੈਂਡੀ
X 569

Re: booster le COP d'une pompe à chaleur

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ sicetaitsimple » 25/02/18, 09:46

ਬਾਊਡੌਇਨ ਲੇਬਰੀਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
De mon côté, je ne vois pas comment le faire car je ne suis pas ferré en thermodynamique...


Tout d'abord, je rectifie une petite erreur faite plus haut quand j'écrivais "Si aujourd'hui vos besoins de chauffage sont par exemple de 6kW avec un COP de 3, vous extrayez 4,5kW de votre sol et consommez 1,5kW d'électricité.". C'est 4kW extraits du sol et 2 d'électricité.

Si vous ne savez pas, c'est embêtant. Vous connaissez le débit de la boucle d'eau glycolée? Et juste pour vérifier, sa température entrèe et sortie PAC en ce moment?
0 x
BaudouinLabrique
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਪੋਸਟ: 154
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 11/02/18, 18:17
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਹੈਨੌਟ (ਬੈਲਜੀਅਮ)
X 9

Re: booster le COP d'une pompe à chaleur

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ BaudouinLabrique » 25/02/18, 12:46

sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
ਬਾਊਡੌਇਨ ਲੇਬਰੀਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
De mon côté, je ne vois pas comment le faire car je ne suis pas ferré en thermodynamique...


Tout d'abord, je rectifie une petite erreur faite plus haut quand j'écrivais "Si aujourd'hui vos besoins de chauffage sont par exemple de 6kW avec un COP de 3, vous extrayez 4,5kW de votre sol et consommez 1,5kW d'électricité.". C'est 4kW extraits du sol et 2 d'électricité.

Si vous ne savez pas, c'est embêtant. Vous connaissez le débit de la boucle d'eau glycolée? Et juste pour vérifier, sa température entrèe et sortie PAC en ce moment?

Caractéristiques du circuit d'eau glycolée

- débit : entre 800 et 1.500 l/h (toute l’eau stockée dans le sol est alors utilisée un peu plus d’une fois par heure) et donc 13 à 25 l/minute
- pression : de 1 à 1,5 bar
- diamètre des tuyaux : intérieur : 2,5cm / extérieur : 3cm

ਤਾਪਮਾਨ:
* sortie PAC : 45°
*entrée eau glycolée : 0°
ਪਿਛਲੇ ਦੁਆਰਾ ਸੰਪਾਦਿਤ BaudouinLabrique 25 / 02 / 18, 13: 01, 1 ਇਕ ਵਾਰ ਸੰਪਾਦਨ ਕੀਤਾ.
0 x
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ (ਬੋਸੁਏਟ) ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ.
sicetaitsimple
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 3997
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 31/10/16, 18:51
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਲੋਅਰ ਨਾਰਰਮੈਂਡੀ
X 569

Re: booster le COP d'une pompe à chaleur

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ sicetaitsimple » 25/02/18, 12:55

ਬਾਊਡੌਇਨ ਲੇਬਰੀਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
Si vous ne savez pas, c'est embêtant. Vous connaissez le débit de la boucle d'eau glycolée? Et juste pour vérifier, sa température entrèe et sortie PAC en ce moment?

Caractéristiques du circuit d'eau glycolée

- débit : entre 800 et 1.500 l/h (toute l’eau stockée dans le sol est alors utilisée un peu plus d’une fois par heure) et donc 13 à 25 l/minute


Le débit est variable? Vous en avez une idée en ce moment, le panneau de contrôle donne-t-il la valeur (il devrait être maximum).

Et températures entrée et sortie PAC coté eau glycolée en ce moment?
0 x

BaudouinLabrique
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਪੋਸਟ: 154
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 11/02/18, 18:17
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਹੈਨੌਟ (ਬੈਲਜੀਅਮ)
X 9

Re: booster le COP d'une pompe à chaleur

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ BaudouinLabrique » 25/02/18, 13:04

sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
ਬਾਊਡੌਇਨ ਲੇਬਰੀਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
Si vous ne savez pas, c'est embêtant. Vous connaissez le débit de la boucle d'eau glycolée? Et juste pour vérifier, sa température entrèe et sortie PAC en ce moment?

Caractéristiques du circuit d'eau glycolée

- débit : entre 800 et 1.500 l/h (toute l’eau stockée dans le sol est alors utilisée un peu plus d’une fois par heure) et donc 13 à 25 l/minute


Le débit est variable? Vous en avez une idée en ce moment, le panneau de contrôle donne-t-il la valeur (il devrait être maximum).

Et températures entrée et sortie PAC coté eau glycolée en ce moment?


Je remets ici les différents paramètres :

En ce qui concerne ma PAC, j’obtiens des COP suivants (derniers relevés sur l’ordinateur de bord de la PAC),
d’environ :

- 7,2 (16 kWh) (eau glycolée à 21°)
- 6,8 (15 kWh) (…19°)
- 6,3 (14 kWh) (…17°)
- 5,9 (13 kWh) (…15° ou 14°)
- 5,4 (12 kWh) (…13°)
- 5 (11 kWh) (…12° ou 11°)
- 4.5 (9 kWh) (…11°, 10° ou 9°)
- 4 (9 kWh) (…7°)
- 3,7 (8 kWh) (…5, 4°ou 3°)
- 3,2 (7 kWh) (…2°, 1° ou -0°)


Caractéristiques du circuit d'eau glycolée

- débit (pas variable) : entre 800 et 1.500 l/h (toute l’eau stockée dans le sol est alors utilisée un peu plus d’une fois par heure) et donc 13 à 25 l/minute
- pression : de 1 à 1,5 bar
- diamètre des tuyaux : intérieur : 2,5cm / extérieur : 3cm

Températures actuelles :

* sortie PAC : 45°
*entrée eau glycolée : 0°

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ!
0 x
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ (ਬੋਸੁਏਟ) ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ.
sicetaitsimple
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 3997
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 31/10/16, 18:51
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਲੋਅਰ ਨਾਰਰਮੈਂਡੀ
X 569

Re: ਸਹੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ??

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ sicetaitsimple » 25/02/18, 13:12

C'est compliqué! Je répète:

- entrée eau glycolée 0°C, OK.
- température sortie eau glycolée? Vous l'avez ou pas à cet instant?
- débit eau glycolée "variable": vous l'avez ou pas à cet instant?
0 x
BaudouinLabrique
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਪੋਸਟ: 154
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 11/02/18, 18:17
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਹੈਨੌਟ (ਬੈਲਜੀਅਮ)
X 9

Re: ਸਹੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ??

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ BaudouinLabrique » 25/02/18, 14:04

sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:C'est compliqué! Je répète:

-
sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ: entrée eau glycolée 0°C, OK.

-
sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:température sortie eau glycolée? Vous l'avez ou pas à cet instant?

elle est à zéro

sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:- débit eau glycolée "variable": vous l'avez ou pas à cet instant?

le débit n'est pas variable (c'est une pompe qui fonctionne sans que sa vitesse ne soit changée)
0 x
ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਨਾਂ (ਬੋਸੁਏਟ) ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਹਨ.
sicetaitsimple
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 3997
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 31/10/16, 18:51
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਲੋਅਰ ਨਾਰਰਮੈਂਡੀ
X 569

Re: ਸਹੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ??

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ sicetaitsimple » 25/02/18, 14:14

ਬਾਊਡੌਇਨ ਲੇਬਰੀਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:C'est compliqué! Je répète:

-
sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ: entrée eau glycolée 0°C, OK.

-
sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:température sortie eau glycolée? Vous l'avez ou pas à cet instant?

elle est à zéro

sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:- débit eau glycolée "variable": vous l'avez ou pas à cet instant?

le débit n'est pas variable (c'est une pompe qui fonctionne sans que sa vitesse ne soit changée)


Ah, c'est magique! La température d'entrée est à 0°C et la température de sortie aussi. Si c'est exact, le COP est de 1 en ce moment et vous vous chauffez à l’électricité.....
0 x
BaudouinLabrique
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਪੋਸਟ: 154
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 11/02/18, 18:17
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਹੈਨੌਟ (ਬੈਲਜੀਅਮ)
X 9

Re: ਸਹੀ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ??

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ BaudouinLabrique » 25/02/18, 15:21

sicetaitsimple ਨੇ ਲਿਖਿਆ:Ah, c'est magique! La température d'entrée est à 0°C et la température de sortie aussi. Si c'est exact, le COP est de 1 en ce moment et vous vous chauffez à l’électricité.....


La température de sortie est à 45°(et donc pas à 0°) , j'avais en effet bien indiqué :
ਬਾਊਡੌਇਨ ਲੇਬਰੀਿਕ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:* sortie PAC : 45°
*entrée eau glycolée : 0°
[/ S]


D'après les relevés faits (voir post avant),le COP est de 3,2 !
0 x