ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ Belle ਹੈਲਨ » 09/12/08, 17:32

ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ "ਵੇਖਦਾ ਹੈ" ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ, ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ 20 see ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦੇ. ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਹੀ ibੰਗ ਨਾਲ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਆਦਿ.


ਬਾਇਲਰ ਘਰ ਵਿਚ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜਾਂਚਿਆ.

ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇਹ 21 was ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 21 ° 5 ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕੱਲ ਨਾਲੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ.

ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਹੀਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਹੁਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ ਅਤੇ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਪਸ ਆਵੇਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਜਾਂ ਠੰਡਾ ਹਾਂ. ਮੈਂ ਇਕ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ sੰਗ ਨੋਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ. ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ 4 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਭੀੜ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਧਾਗੇ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿੰਕ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲਈ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸੀ (ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ blondie : mrgreen: )

ਮੈਂ ਡੀਡੀਅਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ.
0 x

Dirk ਪਿੱਟ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 2081
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/01/08, 14:16
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: isere
X 67

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Dirk ਪਿੱਟ » 09/12/08, 17:39

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਨੂੰ 20 to ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ 21 ° ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ (1 ° ਹੋਰ) ਖ਼ਾਸਕਰ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ. ਵਾਪਸ 20 to ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਜੇ ਇਹ 21 stay ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੇਡੀਏਟਰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿੱਘੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਵ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ.

ਜੇ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ> 5 by ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ
ਜੇ ਇਹ ਅਸਥਾਈ <5 outside ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ theਲਾਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ
0 x
ਚਿੱਤਰ
ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Did67
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 17920
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/01/08, 16:34
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 7837

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Did67 » 10/12/08, 09:00

Did67 ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
3) ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਹੀ programੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਬਾਹਰ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਕ ਦਾ ਸੰਦਰਭ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਿਫ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ! ਜੇ ਇਹ ਸਿਫ਼ਰ 'ਤੇ ਸੀ (ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਿੰਗ), ਇਹ ਸਮਝਾਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਆਇਲਰ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ "ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ" ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹੈਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ...



ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 3-6 ਹੈ (ਲਾਈਨ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਬਟਨ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਕੈਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਤੋਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਹੋ (ਬਾਇਲਰ ਨਹੀਂ). ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਓ (n ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਇਹ ਇਕ "ਫਲਿੱਪ-ਫਲਾਪ" ਹੈ (ਖੱਬੇ ਜਾਂ + ਸੱਜੇ). ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ 0 ਵੇਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਸਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਉਦਾਹਰਣ: ਤੁਸੀਂ 20 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ; ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ "ਨੋਟਿਸ" (ਜਾਂ "ਵੇਖਦੀ ਹੈ)" 18,7 ° C; ਇੱਥੇ 1,3 a ਦਾ ਭਟਕਣਾ ਹੈ; ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 3-6 0 ਤੇ ਹੈ, ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ 1,3 x 0 = 0 ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ! ਜੇ ਇਹ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ 1,3 x 5 = 6,5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ), ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਧੇਰੇ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਰਕ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ... ਇਹ ਦੂਜੇ ਵਿਚ ਵੀ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਭਾਵ, ਜੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਰਮ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਹਾਅ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ...

ਵਧੇਰੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਚਾਲਾਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖੋ.

ਫੈਕਟਰੀ, ਇਹ 0 ਹੈ.

"ਵੇਖਣ" ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਨਿਰੀਖਣ:

1) ਪੜਤਾਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ; ਮੇਰੇ ਪੜਚੋਲ ਵਿਚ (ਇਕ ਕੰਧ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ) ਅਤੇ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਜਿਵੇਂ "ਮੌਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨ" ਵਾਂਗ ਕੰਧ ਤੋਂ 1 ਸੈ.ਮੀ. ਦੀ ਸੈਲਫ' ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੜਤਾਲ ਤੋਂ 30 ਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੇਰੇ ਵਿਚ ਅਕਸਰ 2 ° ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਉਸੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਸੈਂਸਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੋਇਲਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ: ਡੀਟੋ, ਵਾਰ ਵਾਰ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕ੍ਰਮ ਦੀ ਭਟਕਣਾ ...

ਵਿਆਖਿਆ: ਕੰਧ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੀ ਮੋਟਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਡ-ਬੇਅਰਿੰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕੰਕਰੀਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ... ਇਸਦੀ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਜੜੱਤ ਹੈ ... ਅੰਦਰੂਨੀ ਪੜਤਾਲ ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ. ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੀਨ ਤੋਂ melamine- ਵਰਗੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ... ਕੰਧ ਤੋਂ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ (ਖੋਖਲੀ ਇੱਟ ਵਿਚ), ਇਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ "ਹੇਠਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ...

2) 1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਭਟਕਣ ਲਈ ਗੋਭੀ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ; ਅੰਤਰ ਮਾਪਣ methodੰਗ 'ਤੇ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ...

3) ਮੈਂ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ: ਇਕ ਜਾਂਚ 'ਤੇ 20 ° C, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮੂਡ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਤੀਵਿਧੀ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ, ਇਹ "ਗਰਮ" ਜਾਂ "ਠੰਡਾ" ਰਹੇਗਾ ... ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਤਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਇਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬਿੰਦੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ਼ਮਲਵ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਹੰਭ ਜਾਣਾ ਹੈ ...
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Did67
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 17920
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/01/08, 16:34
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 7837

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Did67 » 10/12/08, 09:03

Dirk ਪਿੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
ਮੈਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਛੋਟੀ ਐਕਸਲ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ


ਮੇਰੇ ਕੋਲ 8ਸਤਨ ਕੁਝ operatingਸਤਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਰ 10-XNUMX ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਨਾਲ ...

ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਮੋਡਿਫ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੇਖ ਸਕਾਂ.
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Did67
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 17920
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/01/08, 16:34
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 7837

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Did67 » 10/12/08, 09:07

Dirk ਪਿੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
ਲੰਘਣ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਇਲਰ ਬਾਹਰੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ "ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ" ਕਿਉਂਕਿ ਇਕ ਗ਼ਲਤ outsideੰਗ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਦਾ ਸੈਂਸਰ (ਇਕ ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿਚ) ਨਿਯਮ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ.


ਇੱਕ ਕਲਾਸਿਕ ਗੈਗ: ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਪੜਤਾਲ ਜੋ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ; ਹਵਾ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ ; ਪਾਣੀ ਦੇ ਭਾਫ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਠੰ .ਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡਾ ਹੈ (ਕੁਝ ਡਿਗਿਆਂ ਦਾ ਭਟਕਣਾ).

ਬਰਡ ਹਾhouseਸ ਵਾਂਗ "ਛੋਟਾ ਟੋਪ" ਪਾਓ ਪਰ ਪੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖੁੱਲੀ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿਓ!
0 x

ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Did67
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 17920
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/01/08, 16:34
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 7837

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Did67 » 10/12/08, 09:31

Dirk ਪਿੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਜੇ ਬੁਆਇਲਰ 20 sees ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿਚ 22 is ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 67 ਇਕ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਜੋ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: "ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਪਮਾਨ + 2 read ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਸਭ ਹੈ."
.


ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ: ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਾਰਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਜਾਂਚ ਦੁਆਰਾ ਵੇਖੇ ਗਏ ਅੰਤਰ (ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ - ਮਾਪਿਆ ਗਿਆ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤਾਪਮਾਨ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣਕ ਗੁਣਾਂਕ ਹੈ (ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ) ਅਤੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ 'ਪਾਣੀ ...

ਪੋਇਰ ਬੇਲੇ ਹੇਲਿਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵੇਖੋ.

ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ. ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਨਹੀਂਉਂਦੇ. ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਲੋੜੀਂਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ...
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ Belle ਹੈਲਨ
ਚੰਗਾ éconologue!
ਚੰਗਾ éconologue!
ਪੋਸਟ: 389
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 16/05/07, 09:21
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Center
X 1

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ Belle ਹੈਲਨ » 10/12/08, 18:45

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡੀਡੀਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਾਂਗਾ.

ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ 0 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ : mrgreen: ?

ਮੇਰੀ ਇਨਡੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ.
0 x
Dirk ਪਿੱਟ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 2081
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/01/08, 14:16
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: isere
X 67

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Dirk ਪਿੱਟ » 11/12/08, 10:10

ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ:

ਇੱਥੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੋ ਟੁਕੜੇ ਹਨ ਜੋ ਬਾਇਲਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਥਰਮੋਸਟੇਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ:
-1: ਤਾਪਮਾਨ ਨਿਰਧਾਰਨ: ਇਹ ਡਾਇਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਹੈ
-2: ਮੌਜੂਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਮੁੱਲ.

ਪਹਿਲੇ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਜੇ ਕੀਤਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 0 ਹੈ, ਤਾਂ ਰੇਡੀਏਟਰ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਸੈਟਪੁਆਇੰਟ (+ ਬਾਹਰ ਟੈਂਪ) ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਹੇਠਾਂ ਚਿੱਤਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂ ਤੇ ਝੁਕੀ ਹੋਈ ਰੇਖਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ.
ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਕਰਵ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਇਲਰ (ਇਕ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ) ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ.

ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ (ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ 'ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ)
ਕੈਲਕੁਲੇਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਮੈਨੂੰ 21 atmosphere ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ -5 ° ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ (opeਲਾਣ = 1,2 ਅਤੇ ਪੈਰ = 30 °, ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ 59 ° C ਲੈਂਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਬੀਨਟ ਦੇ 19 for ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੱਜੇ ਹੇਠਾਂ ਅਤੇ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਰੇਡੀਏਟਰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਪਮਾਨ 52 becomes ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਸਿਧਾਂਤਕ ਗਣਨਾ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਹੀਟਿੰਗ ਲਾਈਨ (ਭਾਵੇਂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ) ਗਲਤ ਹੋਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ: ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਮੈਂ ਪਕਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ 3 ਪੈਨ ਅੱਗ ਤੇ + ਓਵਨ ਚਾਲੂ. ਇਸ ਗਰਮੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.
ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ "ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਰਕ" ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਜੇ ਇਹ 1 ਤੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ 3 'ਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਵੇਗਾ.
ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾੜੀ ਵਿਵਸਥਿਤ ਹੀਟਿੰਗ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਮੁ primaryਲਾ ਟੀਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਬੇਲੇ ਹੇਲੇਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਤੇ ਸੈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ

ਮੇਰੀ ਮਿਸਾਲ 'ਤੇ 19 atmosphere ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਰਵਾਨਗੀ ਅਸਥਾਨ ਦੇ 52 ° c, ਜੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 21 is ਹੈ ਪਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 2 ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਰਵਾਨਗੀ ਟੈਂਪ 52+' ਤੇ ਆ ਜਾਵੇਗਾ (19-21) x2 = 48 °

ਜੇ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 0 ਦੇ ਮੁੱ origin 'ਤੇ ਹੈ (ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ), ਇਹ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਹੀਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ 3 ਜਾਂ 4' ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ.

ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਜਰਮਨ ਵਿਚ ਹੈ

ਚਿੱਤਰ
0 x
ਚਿੱਤਰ

ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Did67
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 17920
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/01/08, 16:34
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 7837

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Did67 » 11/12/08, 11:29

Dirk ਪਿੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
ਜੇ ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ 0 ਦੇ ਮੁੱ origin 'ਤੇ ਹੈ (ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ), ਇਹ ਚਲਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੀਟਿੰਗ ਦੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਹੀਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਕੇ 3 ਜਾਂ 4' ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ.




100% ਸਹਿਮਤ. ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹੈ.

ਦੋ ਸੂਖਮ:

1) ਮੈਂ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਕਾਰਕ (4 ਜਾਂ 5) ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਮੈਂ ਇਸ ਸਮੇਂ 4 'ਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਗਰਮ ਫਲੋਰਾਂ ਨਾਲ)

2) ਫੈਕਟਰੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਸੈਂਸਰ ਇਕ ਵਿਕਲਪ ਹੈ ... ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕੋ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਵਿਚ. ਪਰ ਓਕੋਫੇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਥਾਪਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸੰਖੇਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਣ.

ਮੇਰਾ, ਇੱਕ ਹੀਟਿੰਗ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਨੇ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ! ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚਦਿਆਂ ਕਈ ਦਿਨ ਬਿਤਾਏ ਕਿ ਬਾਇਲਰ ਕਿਉਂ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ (ਬਹੁਤ "ਸੌਰਰ" ਲਾਉਂਜ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ 24/25 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ - ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆਇਆ. ਇਸ ਫੈਕਟਰ ਨੂੰ ਲੱਭੋ 3 - 6).
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Did67
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 17920
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/01/08, 16:34
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 7837

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Did67 » 11/12/08, 11:40

ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ Belle ਹੈਲਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਡੀਡੀਅਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੇਖਾਂਗਾ.

ਅਤੇ ਜੇ ਇਹ ਕਦੇ 0 ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ: mrgreen :?

ਮੇਰੀ ਇਨਡੋਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਰਸੋਈ ਵਿਚ ਇਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਹਨ.


ਡਿਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ. ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ 2 "ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ". ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਫਸ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ 5 ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇ ਅਚਾਨਕ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ 'ਤੇ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਲਈ! ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ...

ਪੜਤਾਲਾਂ ਬਾਰੇ ਮੇਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ. ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਸੰਖਿਆ ਹੈ, ਸੰਕੇਤ ਅਕਸਰ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡਿਗਰੀ ਵੱਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ. ਇਸ ਲਈ ਦਸ਼ਮਲਵ ਬਿੰਦੂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲਤਾਵਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ!

ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੋਣ. ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਭਟਕਣਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ, ਪੜਤਾਲਾਂ ਕੈਲੀਬਰੇਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ! ਉਸ ਲਈ ਘਬਰਾਓ ਨਾ ...
0 x