ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ RV45 » 16/11/08, 13:44

ਹੈਲੋ ਹਰ ਕੋਈ,

Désolé de vous dérangé
er dans votre sujet pour lequel je ne peux pas vous aider en quoi que ce soit : ਰੋਣਾ: .

Toutefois le sujet du chauffage au bois ou dérivé et un sujet extrement important comme solution alternetive pour avoir un dégagement CO² maitriser. : Lol:

Je suis en plus d'être membre de ce forum, modérateur du forum Chaleur Terre dans lequel nous avons une rubrique pour la présentation des installations - Bois, http://www.chaleurterre.com/forum/viewforum.php?f=30

dans laquelle nous avons une grosse 10 aine de présentations.

Je vous lance donc un appel a toutes les bonnes volontés qui accepteraient de nous faire une petite présentation avec quelques photos. Tous cela pour donner des idées a nos membres de faire le pas : ਆਈਡੀਆ:

Ainsi je peux réver grace a votre participation d'atteindre le double de présentations :P

Je suis a votre disposition si vous avez besoin d'aide dans cette démarche.

Vous trouverez d'ailleur dans cette rubrique des menbres de d'Econologie : mrgreen:
0 x

ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Chaboum
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਪੋਸਟ: 176
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 16/11/08, 01:40
X 1

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Chaboum » 17/11/08, 23:02

swift2540 ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ Belle ਹੈਲਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:
ਹਿਸਟਰੇਸਿਸ


ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ :?


ਇਹ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਐਪਲੀਟਿ .ਡ ਹੈ.
ਇੱਕ ਟੀਏ, ਸੈੱਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਪਮਾਨ 20 with ਨਾਲ ਉਦਾਹਰਣ:
-ਗੈਸ ਬਾਇਲਰ ਲਈ, ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ / ਸਟਾਪ ਚੱਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿਸਟਰੇਸਿਸ 0.5 set c => 19.5 start ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 20.5 at ਤੇ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ

- ਬਾਲਣ ਦੇ ਤੇਲ ਜਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਥਾਪਨਾਵਾਂ ਲਈ, ਲੰਬੀ ਹਿਸਟਰੇਸਿਸ, 2 ° => ਤੱਕ 18 ° ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, 22 stop 'ਤੇ ਰੁਕੋ

ਸਮਝਿਆ?

@+


est-ce que cela veut dire que l'hystérésis pour le chaudière Okofen devrait être à 2° systématiquement vu qu'il vaut mieux qu'elle est des cycles longs ?
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Chaboum
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਮੈਨੂੰ econologic ਨੂੰ ਸਮਝਣ
ਪੋਸਟ: 176
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 16/11/08, 01:40
X 1

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Chaboum » 17/11/08, 23:06

Dirk ਪਿੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:Nous allons donc voir comment accéder aux paramètres qui nous intéressent sur les chaudières OKOFEN
- ਸਕ੍ਰੀਨ ਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਡਿਸਪਲੇਅ ਸਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ "ਪੈਲਿਟ ਕੰਟਰੋਲ" ਅਤੇ ਬਾਇਲਰ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ

-ਬੋਲਰ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋ ਛੋਟੀਆਂ ਗਿਰੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਣ ਬੋਰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ

ਤਸਵੀਰ ਤੇ ਦਰਸਾਏ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ. ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹਨ P112: ਅਰੰਭ ਨੰਬਰ ਅਤੇ P113: ਕੁੱਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ. ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਨਰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ.

ਚਿੱਤਰ

ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲਈ, ਚੱਕਰ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤਕ "ਵਾਪਸ P100 ਦਬਾਓ ਨਹੀਂ" ਅਤੇ ਕੁੰਜੀ ਦਬਾਓ.



ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਬਰਨਰ ਦੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਵੰਡਦਿਆਂ, ਬਰਨਰ ਦੇ ਹਰੇਕ ਕ੍ਰਮ ਦਾ operatingਸਤਨ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ.
ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪੀਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗਲੋਬਲ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਅੰਤਰਾਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ.

ਦਰਅਸਲ, ਪੀਐਕਸਐਨਯੂਐਮਐਕਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਪਿਛਲੇ ਸਟਾਪ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ stopਸਤਨ ਰੋਕਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਸੋਚਿਆ.

ਮੈਂ ਉਪਰੋਕਤ ਜੋ ਕਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ Nਸਤਨ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਨ ਐੱਮ ਐਕਸ ਐਕਸਮੂਨਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਇਲਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਾਰ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ.

ਇਹ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਰਨਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਗੋਲੀ ਫੀਡ ਪੇਚ ਦਾ ਸੰਚਤ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਖਪਤ ਦਾ ਚੰਗਾ ਵਿਚਾਰ ਦੇਵੇਗਾ. ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਇੱਥੇ; ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਲਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਅਨੁਕੂਲ ਖਪਤ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ.


Est-ce que je peux faire la même manip avec ma régul qui a l'air différente (c'est les dernières qu'ils mettent, elle est blanche)
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
swift2540
ਚੰਗਾ éconologue!
ਚੰਗਾ éconologue!
ਪੋਸਟ: 383
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 04/08/08, 00:48
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: ਲੀਜ

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ swift2540 » 18/11/08, 02:29

Chaboum ਨੇ ਲਿਖਿਆ:est-ce que cela veut dire que l'hystérésis pour le chaudière Okofen devrait être à 2° systématiquement vu qu'il vaut mieux qu'elle est des cycles longs ?


D'abord, je précise que je ne connais pas ces chaudières, et que je m'y intéresse pour plus tard. J'ai juste donné une explication à un mot de français.
Pour répondre à la question, je dirai oui et non : Lol: car ce qui est bon pour la chaudière ne l'est pas pour le confort. 4° d'écart dans une maison, ça se sent ::
Il doit y avoir moyen de jouer sur d'autres paramètres que celui du TA.
Je suppose par ex que l'aquastat chaudière à un hystérésis long(réglage sur 70°= démarrage à 65°, arrêt à 75° par ex) la compensation de cette différence vers les radiateurs étant assurée par la v4v. Mais je peux pas en dire plus, je connais pas.
@+
0 x
Dirk ਪਿੱਟ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 2081
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/01/08, 14:16
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: isere
X 67

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Dirk ਪਿੱਟ » 18/11/08, 08:41

@chaboum

il faut distinguer deux systemes bien séparés sur l'OKOFEN:

-la regul chauffage qui sur mes photos est le boitier noir au centre du panneau avec plein de fils qui pendent dessous.
cette regulation s'occupe du chauffage, de l'ECS, gere le thermostat, la sonde extetrieure, la vanne 3 voies, etc.

-la regul chaudiere qui est la platine electronique sous capot metallique avec la molette que jai indiqué.
cette regul s'occupe de tous les parametres de la chaudiere comme sa modulation de puissance, la gestion du granulé, surveillance des températures de chaudiere, de fumées, etc,
Cette régul reçoit des ordres de démarrage et d'arret de la part du regulateur de chauffage.

dans le debut de ce post, ce que je cite concerne la regul chaudiere. Il se peut qu'elle ai changer mais de toute façon, il n'y a pas de risque car la plupart des parametres auxquels on accedent sont en lecture seulement. donc pas de risque de fausse manip.

la fausse manip la pus genante est d'aller sur le paremtre "langue" et de valider une langue inconnue.
apres pour revenir en français, il faut d'abord savoir reconnaitre le mot "langue" dans la langue inconnue : Lol: : Lol:
0 x
ਚਿੱਤਰ
ਮੇਰੇ ਦਸਤਖਤ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ

ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Did67
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 17920
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/01/08, 16:34
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 7837

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Did67 » 18/11/08, 14:09

Dirk ਪਿੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:.... si ce n'est en mettant un proportionel "mou" sur la régul de vanne trois voie de maniere a ce qu'elle evite de s'ouvrir et se fermer sans cesse. elle le fait quand même mais lentement ce qui atténue le probleme.


Et tu fais ça comment ? Ma régul agit pas à pas (dans mon cas, dans les deux sens) : on peut régler la durée de chaque pas ??? Ou la variation que génère chaque impulsion ??? Je suppose que cela dépend du moteur de la vanne ???

Là, cela marche bien quand on est en régime stable : la vanne ajuste en fonction de la température de la chaudière et de la température de retour (celle-ci remonte lentement, au fur et à mesure que mes dalles se réchauffent ; il y a donc, pour maintenir une température de départ constante, déterminée par la courbe, besoin de moins en moins d'eau chaude prélevée dans la chaudière...).
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
Did67
ਸੰਚਾਲਕ
ਸੰਚਾਲਕ
ਪੋਸਟ: 17920
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 20/01/08, 16:34
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Alsace
X 7837

Re: Suivi du temps de fonctionnement sur chaudiere OKOFEN

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Did67 » 30/11/08, 18:32

Dirk ਪਿੱਟ ਨੇ ਲਿਖਿਆ:En ce début d’hiver, je vous propose de faire un suivi des nombres de démarrage et des heures de fonctionnement de votre chaudière OKOFEN pellet. ....


C'est bien mort, ce fil ????

Quelques nouvelles donc :

Suite à différents réglages, j'arrive aux données suivantes, sur les 8 jours de temps froid (- 2 ° à - 4 ° la nuit ; des températures guère positives le jour) que nous venons de connaître :

du 22.11.2008 au 30.11.2008 :

45 allumages (P 112)
118 h de fonctionnement (P 113)
soit des cycles moyens de 2,5 h et environ 12 h de fonctionnement par jour en moyenne
21 démarrages (P 251)

Donc peu de cycles courts (le P 251 donne les démarrages avec "l'allumeur"; quand la chaudière redémarre à partir des braises, le P 251 n'est pas incrémenté, mais le P 112) ; le rapport entre les deux est un indicateur du nombre de cycles courts (la chaudière s'arrête et redémarre 15 ou 20 mn plus tard : P 112 augmente mais pas P 251)

ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ:

j'ai diminué la température minimale sur la régulation à 63 ° C (au lieu des 65 ° C réglés d'usine / paramètre 4-7 sur la régul - ancien modèle)
j'ai ramené le P 263 de la chaudière (température nominale à 67 ° C)
j'ai baissé le facteur de compensation (paramètre 3-6 de la régulation) de 5 à 3 (cela évite que la chaudière ne "sur-réagisse" le matin en passant du régime réduit "nuit" au régime normal "jour"

Avec seulement des planchers chauffants, la température de départ au pied de courbe est de 25 (paramètre 3-2 sur la régul) et la pente de la courbe de 0,8 (c'était la première période de froid vif depuis que je l'ai, j'ai donc réjusté - d'où des différences par rapport à ce que j'ai pu écrire antérieurement).

Je n'abaisse que de 1,5 ° C la nuit. Et le régime est 18 h - 6 h = réduite (18,5 ° C) ; 6 h - 18 h = normal (20 ° C). Avec ça, il fait environ 19,5 vers 7 h et encore 20 ° vers 22 h...

Pour moi, ça y est, là je suis callé.

Surprise : en régime stable, par ces températures froides (même si elles ne sont pas extrêmes), ma chaudière (15 kW) "tourne" souvent au niveau de modulation les plus bas ( 0 à 3) à partir de la fin de matinée...

Mais j'hésite à la brider pour avoir des "biscottes" le jour où il fera - 20 ° C pendant 10 jours (c'est envisageable ne Alsace).
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ Belle ਹੈਲਨ
ਚੰਗਾ éconologue!
ਚੰਗਾ éconologue!
ਪੋਸਟ: 389
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 16/05/07, 09:21
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Center
X 1

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ Belle ਹੈਲਨ » 30/11/08, 19:38

Et bien moi j'en suis tjs au même point vu que zhom n'a pas rapporter de clé pour défaire la carcasse pffff le boulet j'vous jure.

En attendant coté température intérieur on tourne tjs à 19° et la nuit 17° ce qui est très bien pour nous.

Là il a fait plus froid ces derniers jours et elle s'est mise en route une fois la nuit, je l'ai entendu je ne sais plus vers quel heure. Le matin il faisait -5° dehors donc cela doit expliquer pourquoi elle a tourner.

Ce jour par contre dans la cuisine nous n'avions que 17/18° car un fort voir très fort vent entrait dans le moindre petit trou ( grrrr ce crétin d'artisan qui nous a fait les travaux si je le tenais : ਬਦੀ: ) et nous avons beau avoir isoler au coup par coup il reste tjs un trou. Le vent entrait même par la serrure ce midi. Mais bon ces un cas de figure qui n'arrive pas souvent ici dans le Berry..... c'est pas la Sibérie : mrgreen:

Donc coté chauffage c'est impec, sauf que j'aimerai bien faire ces relevés afin que vous me disiez si elle fonctionne bien.

Je dois rappeler le chauffagiste pour qu'il vienne régler les plages ECS différemment car moi je ne sais pas comment faire ( blondie 2 le retour : mrgreen: ) même avec le mode d'emploi qui est vraiment peu détaillé.
0 x
ਯੂਜ਼ਰ ਅਵਤਾਰ
ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ Belle ਹੈਲਨ
ਚੰਗਾ éconologue!
ਚੰਗਾ éconologue!
ਪੋਸਟ: 389
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 16/05/07, 09:21
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: Center
X 1

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ ਨਾਸ਼ਪਾਤੀ Belle ਹੈਲਨ » 01/12/08, 08:53

Et bien j'ai parlé trop vite........ ce matin il ne fait que 17° dans la cuisine et pas de vent. Température extérieur 3°.

J'irai voir tout à l'heure sur le panneau de la chaudière ce que ça relève.

Du coup je ne sais pas quoi faire. J'augmente un peu en tournant le bouton qui est dans ma cuisine ou j'augmente le pied de chauffe et la pente ????

Ou j'attends encore pour voir !!!!
0 x
Dirk ਪਿੱਟ
Econologue ਮਾਹਰ
Econologue ਮਾਹਰ
ਪੋਸਟ: 2081
ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ: 10/01/08, 14:16
ਲੋਕੈਸ਼ਨ: isere
X 67

ਪੜ੍ਹੇ ਸੁਨੇਹਾਕੇ Dirk ਪਿੱਟ » 01/12/08, 09:34

si c'est que le matin mais qu'au bout d'une heure c'est remonté, il y a des chances que c'est parce que la temperature en mode reduit (nuit) est descendu plus bas que d'habitude a cause du fameux seuil d'abaissement dont on a parlé. il lui faut donc plus de temps pour remonter a 19°
ne pas modifier pour l'instant et observer ce qui se passe.
0 x